柜内铜排和铝排连接问题
gaozhuo2008qz
2011年04月08日 19:59:14
只看楼主

GB50303-2002中规定铜牌与铝排连接时铜牌上镀锡处理即可。我现在想请教高手两个问题:1:铜排为什么不能和铝排直接连接?2:镀锌铜鼻子是不是可以直接和铝排直接连接? 本人是做高压补偿柜的新手,请高手赐教!谢谢。

GB50303-2002中规定铜牌与铝排连接时铜牌上镀锡处理即可。我现在想请教高手两个问题:
1:铜排为什么不能和铝排直接连接?
2:镀锌铜鼻子是不是可以直接和铝排直接连接?
本人是做高压补偿柜的新手,请高手赐教!谢谢。
免费打赏
jychen1
2011年04月08日 22:00:02
2楼
1、直接连接接触面产生电化腐蚀,而且接触电阻较大,容易发热。可在接触面搪锡及镀银,有利于降低接触处的接触电阻及温升,大大减少有功电度的损耗,提高电器设备运行的可靠性和安全性。
2、镀锌的可以,另外可以用铜铝过渡接头。
回复
lyyhxj
2011年04月17日 08:46:08
3楼
xuexi 学习
回复
sdzhck
2017年05月14日 19:48:09
4楼
规定铜排与铝排连接时镀锡处理即可,
还要看额定载流量的大小,偌大电流还要镀银呢
回复
四川洪哥
2017年05月15日 09:13:49
5楼
用铜铝过渡接头
回复