高压负荷开关生活小常识
wzcnctco
wzcnctco Lv.2
2011年04月08日 13:56:36
来自于继电保护
只看楼主

高压负荷开关的结构特点高压负荷开关是一种专门用于接通和断开负荷电流的高压电气设备。在装有脱扣器时,在过负荷情况下也能自动跳闸。但它仅有简单的灭火装置,所以不能切断短路电流。在多数情况下,负荷开关与高压熔断器串联,借助熔断器切断短路电流。分为户内和户外式。如户内压气式高压负荷开关的外形和隔离开关很相似。带有灭弧装置等高压负荷开关与隔离开关的区别在哪里?隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。

高压负荷开关的结构特点
高压负荷开关是一种专门用于接通和断开负荷电流的高压电气设备。在装有脱扣器时,在过负荷情况下也能自动跳闸。但它仅有简单的灭火装置,所以不能切断短路电流。在多数情况下,负荷开关与高压熔断器串联,借助熔断器切断短路电流。分为户内和户外式。如户内压气式高压负荷开关的外形和隔离开关很相似。带有灭弧装置等
高压负荷开关与隔离开关的区别在哪里?
隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流.
高压负荷开关大小如何选择?
高压负荷开关的选择与断路器的选择基本相同,必须满足额定电压、额定电流、开断电流、极限电流及热稳定度五个条件。
(文章来源: http://www.cnctco.com
免费打赏
掌中兲坣
2011年04月08日 14:49:59
2楼
学习了!
回复
rzedy
2011年04月12日 13:58:34
3楼
学习了
回复
shzhangweibin
2011年04月12日 14:53:24
4楼
学习了,说的挺全的
回复
huadongdianzi
2011年04月12日 20:53:03
5楼
说的听好的,介绍很详细
回复
百家争鸣
2011年04月13日 17:37:36
6楼
负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流..高压负荷开关的选择与断路器的选择基本相同,必须满足额定电压、额定电流、开断电流、极限电流及热稳定度五个条件。
楼主的说法是正确的,但是一般情况下负荷开关控制容量限制在1000KVA一下,还要根据当地电力部门的具体要求确定,一般电力部分要求500KVA以上需要配置断路器!
回复
z1g2d3
2011年04月15日 10:19:09
7楼
楼主介绍的很不错,谢了
回复
jwssxyl888
2011年04月16日 16:54:26
8楼
学习了
回复
tiana365
2011年06月24日 17:43:47
9楼
说的真不错,如果再加点如何选择就更好了....
回复
lwq127227
2011年06月27日 11:34:26
10楼
一般电力部分要求500KVA以上需要配置断路器!
回复
luxintaoabc
2011年06月30日 06:07:34
11楼
楼主介绍的很不错,谢了
回复

相关推荐

APP内打开