请教些施工方面的问题
warcloud
warcloud Lv.3
2011年04月08日 13:26:25
只看楼主

小弟刚刚上手电气 好些地方不是很明白 希望各位老师傅指教下:1 施工现场临时用电组织设计是由甲方还是施工方写?写完以后是交给甲方签字通过还是监理签字通过?2 根据规范 要求电缆进配电箱前重复接地,我的理解是配电箱设置PE排 然后利用5芯电缆中德PE线与配电箱PE排连接,然后再打一个接地极引上后与配电箱PE排连接这样就是重复接地了?3 电气施工的接地极采用的是DN50的镀锌钢管,埋深一米,因为以前没见过 所以问下老师傅 打接地极的工作流程是什么?

小弟刚刚上手电气 好些地方不是很明白 希望各位老师傅指教下:
1 施工现场临时用电组织设计是由甲方还是施工方写?写完以后是交给甲方签字通过还是监理签字通过?
2 根据规范 要求电缆进配电箱前重复接地,我的理解是配电箱设置PE排 然后利用5芯电缆中德PE线与配电箱PE排连接,然后再打一个接地极引上后与配电箱PE排连接这样就是重复接地了?
3 电气施工的接地极采用的是DN50的镀锌钢管,埋深一米,因为以前没见过 所以问下老师傅 打接地极的工作流程是什么?
新手上路 请指教 谢谢!!!!!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-8 15:38 编辑 ]
免费打赏
pdh20050818
2011年05月15日 10:13:16
2楼
我也想知道,期待高手指教,这里先顶一个。
回复
lingxuct
2011年05月15日 11:45:56
3楼
1 施工现场临时用电组织设计是由甲方还是施工方写?写完以后是交给甲方签字通过还是监理签字通过?

整个工程有《施工组织设计》,临时用电应包含在《施工组织设计》内,但还应有《施工临时用电方案》,是谁用电谁写!《施工临时用电方案》在施工方审核批准后,交“供电单位”会签,再报监理和业主。

2 根据规范 要求电缆进配电箱前重复接地,我的理解是配电箱设置PE排 然后利用5芯电缆中德PE线与配电箱PE排连接,然后再打一个接地极引上后与配电箱PE排连接这样就是重复接地了?

根据JGJ46-2005要求,末级配电箱再做人工接地极,接地线引到箱内PE排上,与电源过来的PE线合并。

3 电气施工的接地极采用的是DN50的镀锌钢管,埋深一米,因为以前没见过 所以问下老师傅 打接地极的工作流程是什么?

一般接地极要求是“长2500的∠50X5镀锌角钢,垂直埋入地下,顶端离地面不小于0.6米”,关键是接地电阻不大于10Ω。
回复
jxg2313
2011年05月17日 13:13:04
4楼
区管威武呀 我都没法补充呀
回复
muyuyao
2011年05月18日 08:06:23
5楼
1 施工现场临时用电组织设计是由甲方还是施工方写?写完以后是交给甲方签字通过还是监理签字通过?
----------由施工项目部电气技术负责人编制,先通过企业自审(先企业技术、安全、设备、材料等部门审核签字,后企业总工审核签字),企业自审合格后,进行方案报审,即报监理公司审核,项目经理在最上面的报审栏签名后报监理公司,先电气监理审核签字,后项目总监审核签字。

2 根据规范 要求电缆进配电箱前重复接地,我的理解是配电箱设置PE排 然后利用5芯电缆中德PE线与配电箱PE排连接,然后再打一个接地极引上后与配电箱PE排连接这样就是重复接地了?
----------你的做法完全正确,但注意区管提到的接地电阻测试。我建议对所有配电箱都单独引入与接地装置相连的重复接地线,这样的安全性能会更高!!!

3 电气施工的接地极采用的是DN50的镀锌钢管,埋深一米,因为以前没见过 所以问下老师傅 打接地极的工作流程是什么?
---------区管介绍的正规做法够详尽了。“顶端离地面不小于0.6米”其实就是要求顶端在冻土层以下,我们这里的冻土层较厚,约1.3至1.5米。