请教一些关于离心鼓风机的问题!
huangbin614
2006年04月17日 16:13:24
来自于水处理
只看楼主

请教一些关于离心鼓风机的问题:1.对于利用进出口导叶而不是调转速来调节风压和风量的离心鼓风机,功率会随着导叶角度的变动而变化吗?转速不变电机的功率应该不变才对啊!我总觉得这种方式调节风量和风压可以适应工艺需求,但是电机将浪费更多的功率。不知道我的想法是否正确,望指教!2.另外感觉上在风机的入口和出口加装导叶和以前在进风管和出风管上适用阀门调节风量没有什么区别,事实上是否如此呢?

请教一些关于离心鼓风机的问题:
1.对于利用进出口导叶而不是调转速来调节风压和风量的离心鼓风机,功率会随着导叶角度的变动而变化吗?转速不变电机的功率应该不变才对啊!我总觉得这种方式调节风量和风压可以适应工艺需求,但是电机将浪费更多的功率。不知道我的想法是否正确,望指教!
2.另外感觉上在风机的入口和出口加装导叶和以前在进风管和出风管上适用阀门调节风量没有什么区别,事实上是否如此呢?
免费打赏
molv
2006年04月18日 00:43:51
2楼
对于利用进出口导叶而不是调转速来调节风压和风量的离心鼓风机,功率会随着导叶角度的变动而变化,这与离心水泵类似,风量大功率大。

在风机的入口和出口加装导叶和以前在进风管和出风管上适用阀门调节风量没有什么区别,原理和最终效果一样,只是风的流向和阻力有差别。
回复
zz818
2006年04月18日 18:15:04
3楼
调节进风口导叶主要是调节离心鼓风机进口的风量,功率会随着导叶角度的变动而变化,出口风压不改变,风量小功率小,这种调节方式能节能 。

在风机出口阀门调节风量,减小风量主要是通过增加风机出风口压力来实现的,电机功率不改变。这种调节方式主要是改变风机的工况点,不节能。
回复
tonymidi@co163
2006年04月28日 16:27:09
4楼
可以节能,在管路上安装压力测量计,当管路系统压力升高时可以通过PLC改变电机的转速,从而达到节能的目的。
回复
keyren
2006年04月29日 19:01:56
5楼
当然都不能节能的!电机功率又没有变化!
回复

相关推荐

APP内打开