进线开关后母排放电烧毁
abc_e
abc_e Lv.2
2006年04月17日 15:22:28
只看楼主

配电柜所用开关DW45-3200抽屉式,开关本身没有问题(并未摇到工作位置,在实验位置,绝缘良好),变压器1250KVA。故障现象:合上高压开关后DW45开关后接线铜排极间放电短路,烧毁与其连接的胶木底托,高压跳闸。问题:开关绝缘良好,为什么会发生放电短路?

配电柜所用开关DW45-3200抽屉式,开关本身没有问题(并未摇到工作位置,在实验位置,绝缘良好),变压器1250KVA。
故障现象:合上高压开关后DW45开关后接线铜排极间放电短路,烧毁与其连接的胶木底托,高压跳闸。
问题:开关绝缘良好,为什么会发生放电短路?
免费打赏
bqg
2006年04月18日 11:33:38
2楼
此配电柜以前用过没有?还是新安装的?如是新安装的,铜排极间间距是多少?
回复
ccc678
2006年04月18日 13:07:41
3楼
有没有其他的导电部件(螺栓等标准件)不小心落在母排边缘而引起的?找一下吧,我以前碰到过.
回复
小电容美眉
2006年04月18日 13:36:15
4楼
估计瞬间爬过一只老鼠,你没闻见有没有烤肉的香味?
回复
supermarine
2006年04月18日 14:40:02
5楼


有可能啊。。。
回复
supermarine
2006年04月18日 14:40:28
6楼


夸张!
回复
abc_e
2006年04月18日 21:39:12
7楼
用过
绝对没有物件掉上,是弧光短路
原因是为什么在末端会产生弧光
回复
waboe
2006年04月18日 21:56:01
8楼
原因可能:
1、空气潮湿,使得空气阻尼变大而造成相间短路
2、母排螺丝松动,接触不良造成拉弧
3、变压器投运瞬间空载电流过大
4、肯定有东西落在相间,发生短路瞬间被炸开所以你看不见
5、我估计瞬间不是爬过一只老鼠,也许是两只,瞬间成了同命鸳鸯,或许是永隔阴阳,也或许····
6、···不知道了
回复
abc_e
2006年04月18日 21:59:54
9楼
谁能解释一下前端有放电发生,末端产生高压。
或者这样的说法是否正确
回复
ccc678
2006年04月19日 08:29:44
10楼
还有一个问题:楼主说开关绝缘良好,是不是经过检查可以确认?
回复
abc_e
2006年04月19日 17:43:03
11楼
可以
回复

相关推荐

APP内打开