配电柜所用开关DW45-3200抽屉式,开关本身没有问题(并未摇到工作位置,在实验位置,绝缘良好),变压器1250KVA。故障现象:合上高压开关后DW45开关后接线铜排极间放电短路,烧毁与其连接的胶木底托,高压跳闸。问题:开关绝缘良好,为什么会发生放电短路?
配电柜所用开关DW45-3200抽屉式,开关本身没有问题(并未摇到工作位置,在实验位置,绝缘良好),变压器1250KVA。
故障现象:合上高压开关后DW45开关后接线铜排极间放电短路,烧毁与其连接的胶木底托,高压跳闸。
问题:开关绝缘良好,为什么会发生放电短路?
2楼
此配电柜以前用过没有?还是新安装的?如是新安装的,铜排极间间距是多少?
回复
3楼
有没有其他的导电部件(螺栓等标准件)不小心落在母排边缘而引起的?找一下吧,我以前碰到过.
回复
4楼
估计瞬间爬过一只老鼠,你没闻见有没有烤肉的香味?
回复
5楼
有可能啊。。。
回复
6楼
夸张!
回复
7楼
用过
绝对没有物件掉上,是弧光短路
原因是为什么在末端会产生弧光
回复
8楼
原因可能:
1、空气潮湿,使得空气阻尼变大而造成相间短路
2、母排螺丝松动,接触不良造成拉弧
3、变压器投运瞬间空载电流过大
4、肯定有东西落在相间,发生短路瞬间被炸开所以你看不见
5、我估计瞬间不是爬过一只老鼠,也许是两只,瞬间成了同命鸳鸯,或许是永隔阴阳,也或许····
6、···不知道了
回复
9楼
谁能解释一下前端有放电发生,末端产生高压。
或者这样的说法是否正确
回复
10楼
还有一个问题:楼主说开关绝缘良好,是不是经过检查可以确认?
回复
11楼
可以
回复