进线开关后母排放电烧毁
abc_e
abc_e Lv.2
2006年04月17日 15:22:28
只看楼主

配电柜所用开关DW45-3200抽屉式,开关本身没有问题(并未摇到工作位置,在实验位置,绝缘良好),变压器1250KVA。故障现象:合上高压开关后DW45开关后接线铜排极间放电短路,烧毁与其连接的胶木底托,高压跳闸。问题:开关绝缘良好,为什么会发生放电短路?

配电柜所用开关DW45-3200抽屉式,开关本身没有问题(并未摇到工作位置,在实验位置,绝缘良好),变压器1250KVA。
故障现象:合上高压开关后DW45开关后接线铜排极间放电短路,烧毁与其连接的胶木底托,高压跳闸。
问题:开关绝缘良好,为什么会发生放电短路?
免费打赏
yiyevgmu@co163
2006年04月19日 19:39:21
12楼
在实验位置----确定插件确实脱离(下一步判断故障)
确定插件确实脱离----间距是否合理+开关触点位置是否分离
????
不排除以上原因+母线绝缘块炭化!!!!!



回复
calivendor
2006年04月19日 21:50:29
13楼
上进线还是下进线?
回复
abc_e
2006年04月19日 22:37:10
14楼
母线绝缘块确实炭化,但是放弧的地方为什么到了最后?
回复
wolfxushi9
2006年04月20日 10:38:34
15楼
尖端放电
回复
abc_e
2006年04月21日 22:38:36
16楼
有尖端放电的概念介绍或依据吗?
回复
animalweek
2006年04月22日 00:14:49
17楼
地铁XX站有一次10KV一机组的整流柜短路故障导致机组开关报警跳闸.原因就是铁心上的螺丝放电.可能原因和这个相同.空气中的湿度.绝缘间的安全距离.都可能导致这个问题.小第认为有的时候电器这个东西说不通道理.有时候可能发生反常规的事故.说的 不好.希望各位高手指教
回复
dcbj
2008年03月20日 15:39:07
18楼
原因可能:
1、空气潮湿,使得空气阻尼变大而造成相间短路
2、母排螺丝松动,接触不良造成拉弧
3、变压器投运瞬间空载电流过大
4、肯定有东西落在相间,发生短路瞬间被炸开所以你看不见
5、我估计瞬间不是爬过一只老鼠,也许是两只,瞬间成了同命鸳鸯,或许是永隔阴阳,也或许····


此故障肯定是母排间弧光短路引起的,弧光短路的原因为上述原因 , 根据电磁原理弧光会向远离电源方向运动,因电弧质量较小,弧光会快速向母排终端移动并烧坏母排终端即断路器进线端
回复
liqing126
2008年04月28日 21:58:30
19楼
原因可能:
2008年06月22日 10:45:30
20楼
可能是涡流造成的。。
回复
hq2005
2008年06月22日 13:38:06
21楼


请问:3、变压器投运瞬间空载电流过大
会造成低压侧瞬间高压吗?请说说你的依据..
回复

相关推荐

APP内打开