请教各位大虾,本人新换了个活塞机的排气活塞,但是现发现密封不好,漏气导致高压比原来低,中压比原来高,低压拉不下去请问这样子的话就只有再更换新的排气活塞?有没有什么应急的办法呢?
请教各位大虾,本人新换了个活塞机的排气活塞,但是现发现密封不好,漏气
导致高压比原来低,中压比原来高,低压拉不下去
请问这样子的话就只有再更换新的排气活塞?有没有什么应急的办法呢?
免费打赏
tianciyz
2011年04月08日 07:27:57
2楼
高低压窜压 检查 阀座 活塞 气缸筒 要不换新的
回复
fengxiang1025
2011年04月08日 15:58:41
3楼
活塞不分进气及排气之分。你说的是伐板吧,可更换阀板或阀片,即使是活塞串气也不是活塞的原因,要更换活塞环。如果因为拉毛的原因还要修理缸筒。
回复
bingfengdadi
2011年04月17日 06:45:55
4楼
如果活塞是新的,那么应该是活塞环安装不好或损坏也可能是缸套划痕太深。另外安全阀关不严也是经常出现的。