变电站(110KV, 220KV, 500KV)和配电站(比如35KV)继电保护和控制有些什么内容?
the2
the2 Lv.5
2011年04月07日 18:44:50
来自于继电保护
只看楼主

变电站(110KV, 220KV, 500KV)和配电站(比如35KV)继电保护和控制有些什么内容?有何不同?

变电站(110KV, 220KV, 500KV)和配电站(比如35KV)继电保护和控制有些什么内容?有何不同?
免费打赏
lingxuct
2011年04月08日 11:51:23
2楼
高压(110KV及以上电压等级)都以“差动保护”为主保护,其他“速断、过流、接地”为后备保护,变压器再加上“非电量”保护。

35KV及以下电压等级,有条件的也是以差动保护为主保护,后备保护及非电量保护也一样。

高压保护电力部门和国家规范上有要求,是“双套(同样的)保护”同时运行,中压是单套保护。
回复