请教各位大侠:漏电火灾监控系统具体设置在哪些配电箱柜是否有相关规定呢?谢谢了先~
请教各位大侠:漏电火灾监控系统具体设置在哪些配电箱柜是否有相关规定呢?谢谢了先~
2楼
13.12 防火剩余电流动作报警系统
13.12.1 为防范电气火灾,下列民用建筑物的配电线路设置防火剩余电流动作报警系统时,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线路,应设置防火剩余电流动作报警系统;
2 除住宅外,火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统。
13.12.2 火灾自动报警系统保护对象分级为二级的建筑物或住宅,应设接地故障报警并应符合本规范第7.6.5条的规定。
民规
回复
3楼
嗯,一般都设置在变电所出来之后的第一个箱子里。比如各楼层的总箱。
另外,漏电火灾报警系统应只提供报警,不主动切断电源。
回复
4楼
个人认为是配电室和配电室引出来的配电箱要安装
回复