消防巡检系统和剩余电流(漏电)电气火灾监控系统是否必须上
wsywsy000
wsywsy000 Lv.2
2009年02月05日 11:00:57
只看楼主

消防巡检系统和剩余电流(漏电)电气火灾监控系统是否必须上,有没有那条规范对这有具体要求。

消防巡检系统和剩余电流(漏电)电气火灾监控系统是否必须上,有没有那条规范对这有具体要求。
免费打赏
lhjun150212
2009年02月05日 13:11:43
2楼
GB 50016--2006建筑设计防火规范11.2.7 下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统:
1 按一级负荷供电且建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库;
2 按二级负荷供电且室外消防用水量大于30L/s 的厂房(仓库);
3 按二级负荷供电的剧院、电影院、商店、展览馆、广播电视楼、电信楼、财贸金融楼和室外消防用水量大于25L/s 的其他公共建筑;
4 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑;
5 按一、二级负荷供电的消防用电设备。
高层民用建筑设计防火规范
9.5.1 高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。

9.5.2 漏电火灾报警系统应具有下列功能:
9.5.2.1 探测漏电电流、过电流等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。
9.5.2.2 储存各种故障和操作试验信号,信号存储时间不应少于12个月。
9.5.2.3 切断漏电线路上的电源,并显示其状态。
9.5.2.4 显示系统电源状态。
回复
wsywsy000
2009年02月05日 13:29:49
3楼
谢谢了 终于找到依据了。
回复

相关推荐

APP内打开