请问。GCK柜内抽屉中安装的多功能表。用户要求多功能表数据接到以太网,我想知道是不是用双芯电缆接表到动触头然后接到柜内端子引出去吗?
请问。GCK柜内抽屉中安装的多功能表。用户要求多功能表数据接到以太网,我想知道是不是用双芯电缆接表到动触头然后接到柜内端子引出去吗?
2楼
求各位高手解答小弟问题啊
回复
3楼
我公司是用屏蔽线引到柜内端子去的。
回复
4楼
回复
5楼
多功能表是RS485接口吧,用屏蔽线到端子上去,没听说过以太网呢
回复
6楼
首先,找个厂家问问看看是否有以太网基础的多功能电能表,应该有厂家在做的,只是价格较高。
其次,选普通的,那应该是RS485的,自己加一个RS485到以太网的通讯接口(很便宜的,200-500元左右),记得用屏蔽线.
这样就满足你要求了.
回复
7楼
用屏蔽双绞线,把表的通讯口引到端子排上
回复
8楼
回复
9楼
上端子排,抽屉插头插座就引出去了
回复
10楼
RS485的通讯协议不是TCP/IP,所以,没有485的以太网接口。
一般是需要接口转换器和前置机变换后,才能用水晶头接口。
回复
11楼
用屏蔽双绞线,把表的通讯口引到端子排
回复