请问下在中性点接地的三相四线系统中,单相接地,那么故障相对地电压多少?零线对故障相电压多少?零线对地电压多少?非故障相对故障相电压多少?非故障相对非故障相电压多少?

请问下在中性点接地的三相四线系统中,单相接地,那么故障相对地电压多少?零线对故障相电压多少?零线对地电压多少?非故障相对故障相电压多少?非故障相对非故障相电压多少?
免费打赏
无影
2011年04月07日 14:05:46
2楼
说实在的,这个问题很复杂,我反正没完全搞明白,尝试着分析一下吧,
在中性点接地的三相四线系统中,单相接地,那么,以TN-S系统为例:
1、故障相对地电压多少?故障相对地电压,在故障点处是0,因此故障电流是从相线到地(可导电外壳)经过PE线到中性点形成回路,故障电流等于220除以相线电阻+PE线电阻。故障相的对地电压从电源端到故障点处是变化的,从220V---->0V
2、零线对故障相电压多少?零线和故障点处电压也为0,
3、零线对地电压多少?0
4、非故障相对故障相电压多少?220
5、非故障相对非故障相电压多少?380
回复
无影
2011年04月07日 14:22:04
3楼
所以TN-S系统的单相故障电流比较大,可以利用断路器快速切断故障。
低压保护,主要是电流保护,在单相接地故障时:
1、如果是TN系统,发生单相接地故障,则故障电流很大,等于相电压除以回路的导线电阻(这个电阻值很小),因此故障电流非常大。
2、如果是TT系统,发生单相接地故障,由于设备采用接地保护,线路中的故障电流比TN系统小的多,因此通常需要设置漏电开关来做接地故障的保护。
回复
nanhu006
2011年04月08日 15:41:07
4楼
这要看什么情况,IT,TT,TN系统它们的故障电压是不同的。
回复
rk5707
2011年04月09日 14:09:42
5楼
无影大哥的回答太牛了 学习啦!!
回复
joad1
2011年04月09日 17:02:13
6楼
绝对的牛人,小弟见识了,也学习了。