请教母线槽问题,急啊~~~
shunshiai16
2006年04月17日 11:24:59
只看楼主

本人想请教一下,同一母线槽能不能走2层(上下层)铜母排,因为这2层铜母排是来自不同的进线柜,但是走向是一致的,所以我想考虑在一个母线槽里放2层铜母排,即TMY-3x[2x(80x10)]和TMY-3x[2x(120x10)],不知道可行不?

本人想请教一下,同一母线槽能不能走2层(上下层)铜母排,因为这2层铜母排是来自不同的进线柜,但是走向是一致的,所以我想考虑在一个母线槽里放2层铜母排,即TMY-3x[2x(80x10)]和TMY-3x[2x(120x10)],不知道可行不?
免费打赏
zuoxaomin
2006年04月17日 11:40:57
2楼
最好做成两个母线槽,
你不想检修一段,整个一起停电吧?
成本也没节约多少。
回复
hys_nc
2006年04月17日 13:11:43
3楼
想法很好,实际上很难行得通!
回复
shunshiai16
2006年04月17日 13:42:59
4楼
但是这2个母排回路走的方向都一样,难道要我做2个母线槽,而且是侧卧式?
回复
bbi9715
2006年04月17日 15:02:06
5楼
看你两路母线槽接什么设备,如果最终进一个设备,还好,如果进两个设备最好各走各的。
不明白为什么要侧卧?难道是最老的箱式母线?
回复
bwm1951
2006年05月11日 15:33:06
6楼
应该做2个,分开走。同志搞电的安全最最要紧的。再说了规范是不允许的。
回复
xingyu163
2006年06月28日 23:20:21
7楼
用两个较好,且用一个的话可能节约了板材但却会浪费更多的铜排。这样造价更高。同时给维护也带来一些不便。
另有个疑问,老大,你这是怎么用的呀,怎么会从同一点引两条电流相差这么多的进线。
回复
xugang130699
2006年07月02日 17:13:48
8楼
最好不要这样做,有可能会造成重大安全事故,要注意环境因数和安全系数
回复
cpe_caifeng
2006年07月11日 01:49:48
9楼
很危险的,不要因小失大这可是关系到安全的问题,再说母线槽内的裸金属母排间距很难保证,检修很危险影响面也很大,总之没有什么可采用的必要.
回复

相关推荐