【求助】TJV3*150 1*70电缆的安全载流量
cherry20110629
2011年04月07日 10:35:15
只看楼主

TJV3*150+1*70电缆的安全载流量我查询载流表得到该电缆的安全电流为320A 我想咨询下这个320A是单芯的电流 还是三芯的电流?烦请各位老大指教指教!!!

TJV3*150+1*70电缆的安全载流量
我查询载流表得到该电缆的安全电流为320A 我想咨询下这个320A是单芯的电流 还是三芯的电流?
烦请各位老大指教指教!!!
免费打赏
hn572200
2011年04月07日 20:34:32
2楼
一般查表写的载流量都是指单芯的
回复
jiandewen
2011年04月07日 23:03:43
3楼
我发给个VV、VLV、电力电缆载流量参考表给你 低压电缆载流量.jpg
回复
nanhu006
2011年04月08日 10:35:57
4楼
回复
z1g2d3
2011年04月08日 17:48:49
5楼
大家讨论的很好
回复
cjy1052
2011年04月09日 10:19:59
6楼
回复
cherry20110629
2011年04月10日 10:15:28
7楼
我看到有张图纸中表明电缆规格为3(3*150+1*70),那是不是说明该线路电流为320A*3*3=2880A? 请问是不是这样计算的?
回复
liuxch72
2011年04月10日 11:39:13
8楼

不是这样的,3(3*150+1*70),表示为有3根(3*150+1*70)的电缆,理想电流应该是3*320=960A
回复
muyuyao
2011年04月10日 23:40:34
9楼
TJV3*150+1*70电缆的安全载流量

-------是YJV吧!!!是指每个单芯的安全电流。
回复
muyuyao
2011年04月10日 23:49:46
10楼
我看到有张图纸中表明电缆规格为3(3*150+1*70),那是不是说明该线路电流为320A*3*3=2880A? 请问是不是这样计算的?

--------多乘了3倍!!!

为什么不设计成2(3*240+1*120)?载流量稍微大了点,但明显要容易接线!!!还真没压过3根大电缆在进线开关上口,有人试过吗?估计非常难接线。