TJV3*150+1*70电缆的安全载流量我查询载流表得到该电缆的安全电流为320A 我想咨询下这个320A是单芯的电流 还是三芯的电流?烦请各位老大指教指教!!!
TJV3*150+1*70电缆的安全载流量
我查询载流表得到该电缆的安全电流为320A 我想咨询下这个320A是单芯的电流 还是三芯的电流?
烦请各位老大指教指教!!!
2楼
一般查表写的载流量都是指单芯的
回复
3楼
我发给个VV、VLV、电力电缆载流量参考表给你
回复
4楼
回复
5楼
大家讨论的很好
回复
6楼
回复
7楼
我看到有张图纸中表明电缆规格为3(3*150+1*70),那是不是说明该线路电流为320A*3*3=2880A? 请问是不是这样计算的?
回复
8楼
不是这样的,3(3*150+1*70),表示为有3根(3*150+1*70)的电缆,理想电流应该是3*320=960A
回复
9楼
TJV3*150+1*70电缆的安全载流量
-------是YJV吧!!!是指每个单芯的安全电流。
回复
10楼
我看到有张图纸中表明电缆规格为3(3*150+1*70),那是不是说明该线路电流为320A*3*3=2880A? 请问是不是这样计算的?
--------多乘了3倍!!!
为什么不设计成2(3*240+1*120)?载流量稍微大了点,但明显要容易接线!!!还真没压过3根大电缆在进线开关上口,有人试过吗?估计非常难接线。
回复
11楼
谁有10KV电缆样板,3150A电流电缆要多大
回复