急!关于PKPM中支架计算的问题
mazhengyuz
mazhengyuz Lv.2
2011年04月06日 23:22:21
只看楼主

最新设计了一个钢支架,用PKPM算下来351X16的柱子才够,用手算的话299X12就够了。翻了一下发现,PKPM算的时候全是用的压弯构件来算的,而手算的时候柱子是作为轴心受力构件来算的。现在的问题是,到底哪个是正确的啊?纠结啊~~~~~~麻烦大家帮忙解答下,谢谢!

最新设计了一个钢支架,用PKPM算下来351X16的柱子才够,用手算的话299X12就够了。
翻了一下发现,PKPM算的时候全是用的压弯构件来算的,而手算的时候柱子是作为轴心受力构件来算的。
现在的问题是,到底哪个是正确的啊?纠结啊~~~~~~麻烦大家帮忙解答下,谢谢!
mazhengyuz
2011年04月07日 09:38:01
2楼
自己顶一个,请回答我的问题啊~
回复
灵璧金石
2011年04月07日 10:14:16
3楼
强烈期盼大侠就PKPM得规范问题做下点评。还有,PKPM算出的一榀钢架的用钢量能否作为报价的依据?
回复
mayunjun
2011年04月07日 11:58:00
4楼
钢支架设计时应考虑管道热胀冷缩或是其他因素所产生的水平推力作用,任何钢支架柱都不会是纯受压杆件(纯受压杆件也存在安装偏心所产生的偏心弯矩作用);STS钢构计算软件设计门型钢架结构,将结构轴线设置在柱脚中心,柱高设置在柱脚中心线与钢梁交接点标高处,计算结果所给出的材料表完全可以用于车间加工用,用钢量很准确(屋面梁上檩托也要输入准确,否则需自己合适檩托块数)。
回复
天涯居士
2011年04月07日 13:23:16
5楼

手工计算考虑欠周到,而且PKPM计算时候有安全裕度,考虑的是整体构件的受力,包括风载等。
回复
zzyxhz
2011年04月07日 14:58:32
6楼
钢支架设计时应考虑管道热胀冷缩或是其他因素所产生的水平推力作用,任何钢支架柱都不会是纯受压杆件(纯受压杆件也存在安装偏心所产生的偏心弯矩作用);STS钢构计算软件设计门型钢架结构,将结构轴线设置在柱脚中心,柱高设置在柱脚中心线与钢梁交接点标高处,计算结果所给出的材料表完全可以用于车间加工用,用钢量很准确(屋面梁上檩托也要输入准确,否则需自己合适檩托块数)。
回复
kerry1214
2011年04月07日 16:46:59
7楼
建议采用PKPM的计算结果。。。当然PKPM余量还是比较足的
回复
相信改变自己
2011年04月07日 16:59:24
8楼
管道支架一般都不是受轴向力,所以不能按轴心受压构件计算,支架顶部除受到管道给的压力外,还有沿管道方向的水平力,这些力都是工艺专业需要提供的资料;此外,支架的基础一般也是弯矩控制而不是竖向力控制,所以需要验算抗倾覆!只是个人观点,仅供参考!
回复
langan0123
2011年04月07日 21:45:54
9楼
见识不多 学学看看~~
回复
mazhengyuz
2011年04月07日 22:27:57
10楼
所以说,书上的手算例题是有问题的吗?例题上就是单纯的把柱子所受的弯矩转变成竖向力,然后按纯轴向力构件计算的柱子。
回复
awying
2011年04月08日 08:38:38
11楼
支持8楼的说法
回复