雨水检查井问题
skier85
skier85 Lv.3
2011年04月06日 21:39:04
只看楼主

做了几年的市政给排水设计,到今天才发现一个问题,提出来让大家帮忙下咯:就是一个雨水检查井,上游雨水管径是d1000,下游管径d1200,边上接入雨水管径为d500,我们经常选用06MS201-3-33的三通井,大家有没有注意过,这个06MS201-3-33三通井没有对应管径为d500的。那这个应该选用什么样的检查井呢??

做了几年的市政给排水设计,到今天才发现一个问题,提出来让大家帮忙下咯:就是一个雨水检查井,上游雨水管径是d1000,下游管径d1200,边上接入雨水管径为d500,我们经常选用06MS201-3-33的三通井,大家有没有注意过,这个06MS201-3-33三通井没有对应管径为d500的。那这个应该选用什么样的检查井呢??
skier85
2011年04月07日 15:18:17
2楼
怎么没有人回答啊 自己顶下 望高手指点
回复
longlight
2011年04月07日 21:08:24
3楼
砌非定型井,井的直径放大。
回复
cc896558
2011年04月10日 12:53:10
4楼
现在可以选用塑料井啊 弄个1200的正三通 再接一个1200转1000 1200转500的异径接口 不就可以了 很方便的 也可以选个1200的直通井 再开个500的口 也很方便
回复
jiali1949
2011年04月11日 05:16:23
5楼
貌似方案不错,学习下!~
回复
cgli
2011年04月12日 15:37:08
6楼
就是你说的图集中的直线井
回复
haosqcjy
2011年05月08日 11:29:49
7楼
选用直线井,因为直线井也可以接支管,只不过支管管径要求小,大的话选三通井,你可以仔细看一下直线井的说明
回复
yanshan163
2011年09月23日 17:43:02
8楼
选用标准井,但是在施工时将不同的管径变一下不就行了吗。这样标准井就是非标准井了。
回复
liu473100109
2011年09月25日 09:26:34
9楼
根据最大管径来确定检查井尺寸,最大管径为D1200,根据D1200管的大包尺寸1626,查相关检查井规格,可选方井1750。大管径能满足,小管径的就一定可以满足了
回复
huangzhimin
2011年09月26日 16:01:48
10楼
上游管径d1000mm,下游管径d1200mm,边上接入雨水管径为d500mm,雨水检查井可参见给排水标准图集《排水检查井》(02S515/32、33)分别为砖砌和混凝土雨水检查井,平面尺寸为1.50mx1.10m。