某县城没有城市天然气管道,酒店的锅炉房需采用燃油锅炉。由于本人没有燃油锅炉房的设计经验,参考手册和其他图纸,有如下几个问题:1、回油是从日用油箱回到储油罐还是从锅炉回到储油罐?2、日用邮箱虽然是闭式油箱,但是供油泵是否只是从储油罐送到日用油箱,日用油箱到锅炉必须通过高差送到锅炉?3、假设2正确,那么高度关系从底到高是 储油罐、锅炉、日用油箱,这样的话锅炉房放到地下室是不是就非常困难,并且很不合理了。
某县城没有城市天然气管道,酒店的锅炉房需采用燃油锅炉。
由于本人没有燃油锅炉房的设计经验,参考手册和其他图纸,有如下几个问题:
1、回油是从日用油箱回到储油罐还是从锅炉回到储油罐?
2、日用邮箱虽然是闭式油箱,但是供油泵是否只是从储油罐送到日用油箱,日用油箱到锅炉必须通过高差送到锅炉?
3、假设2正确,那么高度关系从底到高是 储油罐、锅炉、日用油箱,这样的话锅炉房放到地下室是不是就非常困难,并且很不合理了。
现在方案是把所有的设备用房都放到地下室,不知道燃油锅炉房放地下室是不是不可行 ?
求高手指点。
2楼
有人吗?
回复
3楼
1、回油是从日用油箱回到储油罐还是从锅炉回到储油罐?
指哪里的回油?如果是锅炉燃烧机的回油可回到日用油箱即可,不要担心燃烧机油泵的压头(日用油箱设置在机房即可)。如果是日用油箱担心溢出的回油要回到储油罐。
2、日用邮箱虽然是闭式油箱,但是供油泵是否只是从储油罐送到日用油箱,日用油箱到锅炉必须通过高差送到锅炉?
根据实际工程经验,不是必须,是日用油箱到锅炉燃烧机宜有一点高差但不能太高,有1--2米保持微正压即可。在场地限制的情况下,考虑到燃烧机油泵的自吸能力,日用油箱的出油管与燃烧机的进油管水平是不会有影响的,甚至稍微低一点关系应该也不大(当然能做到微正压是最好的)。
3、假设2正确,那么高度关系从底到高是 储油罐、锅炉、日用油箱,这样的话锅炉房放到地下室是不是就非常困难,并且很不合理了。
现在方案是把所有的设备用房都放到地下室,不知道燃油锅炉房放地下室是不是不可行 ?
高度关系:如果现场室外有条件,=可将 储油罐埋到地下室以上的地下,通过自流将油引到日用油箱。机房里面的锅炉、日用油箱可按第二条布置。如果条件有限,所有东西都只能放在机房内:高度关系可以是 储油罐、锅炉相平,日用油箱比锅炉燃烧机稍高,油的传送通过油泵解决。
考虑到消防、通风、扩散能力不建议燃油锅炉房放地下室;特别是储油罐,如果实在没办法需设置专门的房间,在储油罐四周采用沙土回填。建议翻一下强条。
[
本帖最后由 w542131241 于 2011-4-7 12:08 编辑 ]
回复
4楼
燃油锅炉房高规允许放地下室,可它的燃气管道和燃气规范这一块矛盾啊!
回复
5楼
如果储油罐高于锅炉,建议取消日用油箱。
回复
6楼
现在方案是把所有的设备用房都放到地下室,不知道燃油锅炉房放地下室是不是不可行 ?
貌似不可行
回复
7楼
1、回油是从日用油箱回到储油罐还是从锅炉回到储油罐?
答:1:回油分燃烧器回至日用邮箱和日用邮箱紧急回至室外油罐。
2:有的产品,燃烧器回油为内部循环,无需回油。
2、日用邮箱虽然是闭式油箱,但是供油泵是否只是从储油罐送到日用油箱,日用油箱到锅炉必须通过高差送到锅炉?
答:日用邮箱高于锅炉的燃烧器即可。其它无需。3、假设2正确,那么高度关系从底到高是 储油罐、锅炉、日用油箱,这样的话锅炉房放到地下室是不是就非常困难,并且很不合理了。
答:高度一般:
燃油锅炉房放地下室(地下一层)是可以,需要按建规或高规设置,同时要设置泄爆口。
回复
8楼
学习了,我们做的简单,不用节约空间。全部搁地上。
回复
9楼
燃油锅炉燃烧机前是不是自带吸油泵的?
锅炉回到日用油箱的回油,日用油箱高度比锅炉高,这样的话回油是不是还要增加回油泵?
回复
10楼
1,燃油锅炉的燃烧机自带油泵,并且压头比较大(有16公斤以上)
2,锅炉回到日用油箱的回油管不用加回油泵,燃烧机油泵上有回油管,会有足够压头将余油压到日用油箱
回复
11楼
前段时间忙于酒店末端的制图工作,热源锅炉房一直没有理会,现在开始冷热源的设计了。
关于锅炉房现在的方案是储油罐室外埋地,锅炉置于一层,日用油箱置于二层,二层高度4.8m。
我的问题还是关于锅炉回油问题,锅炉能否直接回到二层日用油箱?
如果不能,是加回油泵还是将油回到室外储油罐?
回复