卫生间等电位具体怎么连接?是与避雷引下线连接起来,还是单独做专门的引下线连接?或是只要连接到梁/板筋上就可以了,不必要连接到引下线上?? 求教师傅!最好是能有规范明确要求!! 小弟拜谢!
卫生间等电位具体怎么连接?是与避雷引下线连接起来,还是单独做专门的引下线连接?或是只要连接到梁/板筋上就可以了,不必要连接到引下线上?? 求教师傅!最好是能有规范明确要求!! 小弟拜谢!
2楼
参考图集吧,有一本图集叫做《等电位联结安装》02D501-2,看看就明白了
回复
3楼
两种做法都可以的
回复
4楼
决不能连接到防雷引下线上,危险啊。
回复
5楼
还不是没去买嘛 !!!
回复
6楼
能不能只要连接到梁/板筋上就可以了,不必要连接到引下线上??
回复
7楼
卫生间内的等电位叫局部等电位,既然是局部的,就不必也不能与外界相连!!!
所以,绝对不能与避雷引下线连接起来,也没有必要单独做专门的引下线连接!!!
沙发推荐的02D501-2《等电位联结安装》图集里交代得很清楚!!!
回复
8楼
对局部等电位,要求利用“-25×4”热镀锌扁钢通过预埋连接板从建筑物结构柱内两根不小于¢16的主筋引出至局部等电位箱(暗装、底边距地0.3米);地面钢筋网应与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线相通。墙体砌筑时就先引出接地扁铁,后根据扁铁位置调整、安装局部等电位箱,必须确保箱内两压紧螺钉从正面全部紧压在接地扁铁上。
回复
9楼
局部等电位端子箱(即LEB箱)是在一局部场所范围内将各可导电部分连通,可看作在一局部场所范围内的多个辅助等电位联结。
通过局部等电位连接端子板、暗埋电管、连接线、出线面板(标准86×86),将下列部分相互连通:
⑴配电箱PE母线或PE干线与①卫生间、浴室内插座的地线端子相联,此项施工必须特别注意在插座内的接线牢固,做好在各端子间加做绝缘处理,避免将火线引到等电位箱内而发生惨剧!
⑵公用设施的金属管道及设备(如②各热水管、③各自来水给水管、④淋浴给水管、⑤洗涤盆、马桶、浴盆等排水管、⑥金属及非金属浴盆等卫生设备);
⑶建筑物金属结构(可不包括金属扶手、浴帘杆、浴巾架、毛巾架、金属地漏、肥皂盒等孤立之物);如⑦卫生间、浴室地面钢筋网;⑧卫生间、浴室旁混凝土墙、柱内主钢筋。
回复
10楼
建筑物卫生间内,通常都设计局部等电位联结,等电位联结线与金属给水管(各水龙头、淋浴喷头的)、金属下水管、采暖管、浴盆(金属及非金属的)、洗涤盆的联结具体做法详见国家标注设计图集02D501-2《等电位联结安装》第6页(等电位联结和接地示例)、16页(浴室局部等电位联结示例)、41页(联结线与卫生设备及水管的连接)、42页(联结线与洗涤盆及暖气片的连接),联结线截面见第5页表1。
LEB线采用BVR-1×4平方毫米铜软线(专用的黄绿相间线)在地面内或墙内穿PVC16管暗敷至就近一只插座接线盒内及各需要接地物体旁边的出线面板(标准86×86),出面板后直接明敷压接到抱箍(b×4)的紧固螺栓上;抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆,抱箍内径等于管道外径,其大小依管道大小来定;联结线与各种管道的连接(抱箍法)的做法见第38页,施工完毕后须测试导电的连续性,导电不良的连接处需作跨接线。
回复
11楼
正解