请教: 66/11kV的变电站,66kV侧的接地线应该选择多大导线?
the2
the2 Lv.5
2011年04月06日 17:42:28
只看楼主

接地线该选多大?接地线95平方毫米的铜线

接地线该选多大?

接地线95平方毫米的铜线
zhuht327
2011年04月06日 18:46:12
2楼
网上查到66KV便携式接地线用的是70MM2。
95平方毫米的是用于110KV的。
回复
the2
2011年04月06日 19:07:25
3楼
请问接地线一般是用裸铜线,还是PVC?

如果用绝缘PVC导线,那么是否该导线有电压等级要求?

我看电缆是有电压等级要求,比如0.6/1 KV, 33KV等。那接地线如果是裸导线,好像无电压等级要求吧?
回复
zhuht327
2011年04月06日 19:21:42
4楼
接地线使用多股软裸铜线,最好是要绝缘的,严禁使用其它金属线代替接地线。
接地线是有电压等级要求的,不同等级的接地线所能承受的短路电流是不一样的。

[ 本帖最后由 zhuht327 于 2011-4-6 19:26 编辑 ]
回复
the2
2011年04月07日 04:40:29
5楼
接地线是有电压等级要求的---什么意思啊?

是不是接地线如同动力电缆,有0.6/1KV, 33KV, 22KV等的电压等级?

是不是多股软裸铜线只有截面要求,无类似电缆的电压等级要求?

如果是变电站内的软接线(连接立柱和隔离开关,电流互感器,断路器的)是否都无电压等级要求,主要看截面?
回复
zhuht327
2011年04月07日 10:35:19
6楼
带电作业用便携式接地和接地 短路装置 DL/T 879-2004,你自己看看规范吧!
回复
the2
2011年04月07日 18:33:54
7楼
我说的是站内设备的接地线。

不是带电作业,携带。
回复

相关推荐