排烟风管穿变形缝
lorejeen
lorejeen Lv.3
2011年04月06日 16:29:04
来自于通风排烟
只看楼主

8.5.3下列情况之一的通风,空气调节系统的风管应设防火阀:8.5.3.4穿越变形缝处的两侧。8.5.4防火阀的动作温度宜为70度。1,如果变形缝在一个防火分区内,且无隔墙,在两侧加防火阀 不明白有何作用?2,排烟风管穿变形缝也要在两侧设防火阀吗?如果设,该用70度还是280度呢?反复查阅规范 ,未发现对此有所提及之处。请各位前辈替小弟解惑。

8.5.3下列情况之一的通风,空气调节系统的风管应设防火阀:
8.5.3.4穿越变形缝处的两侧。
8.5.4防火阀的动作温度宜为70度。

1,如果变形缝在一个防火分区内,且无隔墙,在两侧加防火阀 不明白有何作用?
2,排烟风管穿变形缝也要在两侧设防火阀吗?如果设,该用70度还是280度呢?

反复查阅规范 ,未发现对此有所提及之处。请各位前辈替小弟解惑。
免费打赏
googletong
2011年04月06日 16:39:09
2楼
同楼主问,无人解答吗?
回复
lingxing1
2011年04月06日 16:51:09
3楼
1、如果没有隔墙,加防火阀没什么作用
2、排烟风管要加280的
回复
gaoshang2324
2011年04月07日 01:06:56
4楼
无墙可以不加。 没有规范规定这个,但是不加我们这审图不会提。 加了怪怪的,也确实没啥用。
回复
snail_yin
2011年04月07日 08:40:44
5楼
1.如果穿越变形缝除没有隔墙,不设防火阀。
2.如果设置了防火阀,采用280度防火阀,这个没有异议。
回复
xxexr
2011年04月07日 16:58:51
6楼
11.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀:
1 穿越防火分区处;
2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
4 穿越防火分隔处的变形缝两侧;
5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。

以上是摘自 <建筑设计防火规范> 2010.05.05征求意见稿上的(不知什么时候实施,仅供参考学习)
,看第四条,也就是说只有防火分隔处的变形缝两侧才需要.

但我觉的,如是空调,通风风管穿过,设防火阀应是70°C的,
如是排烟风管,那应该是280°的排烟防火阀,
不知这理解对否?
回复
snail_yin
2011年04月08日 08:49:16
7楼
楼上理解的没错,只不过这本规范还没有正式实施。
回复
junesong
2011年04月08日 15:58:59
8楼
现有规范仅有"穿越变形缝处的两侧",不好理解.按6楼的去做,应该没有问题
回复
pingoo
2011年04月09日 10:28:31
9楼
规范就是这样,用词模糊不清, 导致设计相当混乱。也不出个图集。
回复
yuxinwei1982
2011年04月10日 22:14:52
10楼
如是空调,通风风管穿过,设防火阀应是70°C的,
如是排烟风管,那应该是280°的排烟防火阀,
回复