应急电源eps值得推广吗?
hb_0369
hb_0369 Lv.5
2011年04月06日 13:29:20
只看楼主

最近真正做一个项目(容量200kw),应急电源两个方案一是柴油机 二是eps 在论坛中查了一下各种意见都有。不知有没有权威人士谈一下看法,最好不是厂家,但如果公正客观的话 也可以介绍一下。还有 有没有一些知名(eps)介绍一下 谢谢

最近真正做一个项目(容量200kw),应急电源两个方案一是柴油机 二是eps 在论坛中查了一下各种意见都有。
不知有没有权威人士谈一下看法,最好不是厂家,但如果公正客观的话 也可以介绍一下。
还有 有没有一些知名(eps)介绍一下 谢谢
免费打赏
无影
2011年04月06日 13:46:31
2楼
我认为,EPS在现在也无所谓推广不推广了,用的已经很广泛了。
具体使用EPS或者柴油发电机或者其它备用电源,主要还是看应用的。
1、如果只是极个别的几个灯具需要作为备用照明或者应急照明,而建筑本身也没有太高的要求,灯具直接带蓄电池就不错了。
2、如果主要是比较多的消防应急照明和备用照明,用EPS可以比较好的满足要求。
3、如果是有一些消防风机、水泵等一级负荷,可以直接用双电源供电。
4、如果消防风机、水泵等作为特别重要负荷,单双电源和EPS就无法满足供电可靠性和时间的要求,就要上柴油发电机了。
回复
xiazyia
2011年04月06日 13:55:29
3楼
主要是时间问题,保安时间越长,电池容量越大,经济性不够。
回复
zhuht327
2011年04月06日 14:46:35
4楼
二楼说的很有道理,看需要用EPS的容量以及经济合理方面的平衡了。