风机盘管前面接风管的长度有何要求
zhfiles
zhfiles Lv.5
2011年04月06日 12:25:29
只看楼主

我想问一下,如果风盘接送风管的话,这段风管的长度如何控制,因为我觉得多数风盘都是低压力的,风管太长风速会衰减,我看到有些人在风盘前的送风管上接两个散流器,这样怎样确保风最末端的风口风速达到要求.

我想问一下,如果风盘接送风管的话,这段风管的长度如何控制,因为我觉得多数风盘都是低压力的,风管太长风速会衰减,我看到有些人在风盘前的送风管上接两个散流器,这样怎样确保风最末端的风口风速达到要求.
zhfiles
2011年04月06日 12:38:51
2楼
没人回答
回复
克莱门特
2011年04月06日 15:26:23
3楼
具体问题,具体分析。
最好能结合施工图。
回复
dongdong970310
2011年04月08日 16:59:30
4楼
风道肯定造成摩擦阻力损失啊,建议在设计的时候加以考虑
回复
panqingyuan
2011年04月19日 21:12:52
5楼
考虑的风盘的 机外余压,超过30PA属高静压!一般设备样册上面都有的
回复
yzhchlan
2011年04月29日 14:40:44
6楼
楼上的朋友说到一点了,关键是风机盘管的机外余压有多大,有的余压很小,根本就不能接风管
回复
xinpenghuang
2011年09月01日 09:20:50
7楼
一般宜以10pa为每个出风口的损失值!!
回复
nbrunda
2011年09月01日 16:47:44
8楼
压静为0-10Pa,建意不要接风管,30Pa的压静,一般情况可接3-5米的风管是没问题的,
回复
叶子想飞
2011年09月03日 17:26:36
9楼
普通的是12Pa,还有30Pa和50Pa的。接两个风口的话,第二个风口的风管必须要变径。
回复
xcool526
2011年09月03日 19:36:14
10楼
通常接风管的盘管都是余压型的,同时最好是把电机加大些。现在有的设备厂家专门考虑到盘管接风管的问题了,10米内没问题。总之没人专门为之计算的。
回复
simon104119
2011年09月08日 14:06:32
11楼
學習學習
回复

相关推荐

APP内打开