网线穿管的问题
wsl4810
wsl4810 Lv.7
2006年04月16日 20:07:46
只看楼主

哪位有网线穿管容量的数据,急呀!!

哪位有网线穿管容量的数据,急呀!!
免费打赏
kinglss72
2007年01月03日 09:35:47
42楼

有屏蔽超五类线的不是相当于钢管了吗?可给解释一下
回复
xpmhs
2007年01月05日 12:33:59
43楼
都可以吧!
回复
sbudng_06
2007年01月25日 16:03:08
44楼
我们一般用非屏蔽超五类线,穿PVC线管。PVC20的管一般穿3根。
回复
tigerwu198
2007年02月15日 13:55:51
45楼
非屏蔽电缆穿管应该是钢管,因为钢管的屏蔽性好,而且验收规范也说明要用金属管或镀锌钢管,否则就必须用屏蔽电缆。
回复
老字号
2007年02月28日 16:53:33
46楼

请问涡流怎么产生的呢,这里说的是网络线呀
回复
sleepinggod
2007年03月25日 09:05:14
47楼


同意这个观点,记得我们在上电磁场和电磁波的时候,老师说过,特性阻抗通常就是随着产品的成品和做法就确定了,不会随便就改变了!
比如,双绞线的120欧姆,和同轴电缆75欧姆不是随着传输频率的改变或者是什么就能改变其特性阻抗的!

个人观点,请高手斧正
回复
haoan_06
2007年03月25日 15:38:30
48楼
综合布线安装图集上有
回复
yaojiangbiao
2007年03月25日 22:34:12
49楼
还有一点要注意:
当网络传输速度要求较高时,非屏蔽网线(包括5类线、六类线)宜穿非金属管敷设!金属管会降低网线的阻抗,导致阻抗不匹配
回复
chl619
2007年03月26日 10:24:50
50楼
技术措施上有的
回复
wyt942339
2007年03月27日 09:55:52
51楼
一般可用PVC管,但是如果和强电平行布置的时候采用钢管吧,这样屏蔽比较好不会互相干扰.
回复

相关推荐

APP内打开