网线穿管的问题
wsl4810
wsl4810 Lv.7
2006年04月16日 20:07:46
只看楼主

哪位有网线穿管容量的数据,急呀!!

哪位有网线穿管容量的数据,急呀!!
pxc139
2006年04月16日 21:26:45
2楼
这个书上好象有:

http://co.163.com/forum/content/224_255698_1.htm
回复
xubo8000
2006年04月17日 08:59:06
3楼
一般来讲一根G25的管子可以穿4根CAT5E双绞线。
回复
hdsr178
2006年04月17日 10:08:13
4楼
还有一点要注意:
当网络传输速度要求较高时,非屏蔽网线(包括5类线、六类线)宜穿非金属管敷设!金属管会降低网线的阻抗,导致阻抗不匹配。
回复
xubo8000
2006年04月17日 12:10:38
5楼


能否讲讲原因?为何穿金属管会降低网线阻抗?
回复
hdsr178
2006年04月17日 12:20:27
6楼
TO;xubo8000
你比我更清楚啊!
回复
luqixin008
2006年04月17日 12:58:26
7楼
国标04DX101-6-44(89)有.
回复
xubo8000
2006年04月17日 16:28:40
8楼


我还真不大清楚,愿闻其详?
回复
cuihengquan2000
2006年04月17日 17:05:43
9楼
我认为有ZR-PVC管,比较好,
我设计的时候基本都用这个管子
回复
加肥猫
2006年04月17日 18:14:44
10楼
最多可四根共管,采用什么管子还是具体项目确定
回复
wsl4810
2006年04月17日 19:10:31
11楼
谢谢大家