应急电源与普通电源的铜排是否必须断开?
mumu
mumu Lv.3
2006年04月16日 14:45:15
只看楼主

如题,谢谢,普通电源与应急电源是在一个配电箱内

如题,谢谢,
普通电源与应急电源是在一个配电箱内

1145169908067.JPG

免费打赏
hys_nc
2006年04月16日 21:13:03
2楼
现在一般的做法,在双电源切换时,用的都是四极开关,所以N线都是断开的!
回复
mumu
2006年04月17日 10:33:12
3楼
没有切换,只是两个电源
回复
jackhuzh
2006年04月17日 11:41:37
4楼
可以不断开,而且应急电源的N线端子和普通电源的N线端子可以共同连接.如果是二个电源,可以不断开.你可以查一下电气工程强制性条例中有相关方面的东东.
回复
mumu
2006年04月17日 12:09:24
5楼
我担心普通电源断电后,使用普通电源的设备其实是带电的
可以这样理解么?
回复
zjgcsjyjhy@co163
2006年04月17日 12:40:47
6楼
同意楼上的意见,理论上可以不断开,但从人身安全考虑应断开。
回复
kanbudong
2006年04月17日 13:02:10
7楼


按你这样的做法,一般负荷和需要多电源供电的负荷都是由同一配电箱配电的?
回复
mumu
2006年04月17日 14:50:41
8楼
为了节省,把普通电源配电箱与应急照明配电箱做成一个配电箱内了
回复
zongjinzhi
2006年04月17日 16:10:22
9楼
这应看消防的审核意见了,一般不会批准用同一个控制箱的,火灾时要求断开正常电源,我劝你最好不要这样做!
回复
yhb2313
2006年04月17日 17:34:03
10楼
N线要断开
回复
mumu
2006年04月17日 18:24:44
11楼


谢谢您的回复!
这不是控制箱,只是在一个建筑物内照明用电同时使用普通电源与应急电源,火灾时普通电源会断开的,而应急电源正常工作;
有没有那位权威的人士告诉我可以查什么规范啊?拜托了