请教:压缩机开机加载时有杂音?
xingfunanren2010
2011年04月05日 19:55:33
来自于制冷技术
只看楼主

最近遇到个问题,请各位大侠一起帮忙分析下!压缩机是汉钟的螺杆机,开机时0-25%、25%-50%加载时有杂音,到75%时就没有了,且减载时一点问题没有,请问各位,要消除开机杂音应该怎么办啊。

最近遇到个问题,请各位大侠一起帮忙分析下!压缩机是汉钟的螺杆机,开机时0-25%、25%-50%加载时有杂音,到75%时就没有了,且减载时一点问题没有,请问各位,要消除开机杂音应该怎么办啊。
免费打赏
tianciyz
2011年04月06日 16:05:56
2楼
活塞机我熟悉 螺杆不熟悉,
回复
chenzhangan100
2011年04月07日 10:42:01
3楼
机内有异物!!冷冻机油不纯!!
回复
fengxiang1025
2011年04月07日 13:27:41
4楼
原因有两条:
1供液电磁阀不严,导致压缩机启动时回液。
2供液膨胀阀滞后。此时观察一下吸气压力,是否下降。尤其是满载之前,压力最低,甚至接近负压,那么就可以断定是膨胀阀的问题。这也是螺杆机比较常见的问题,尤其是带有卸载装置的机组。
回复
wshxhai
2011年04月07日 20:21:59
5楼
加隔音棉。
回复
zhukuoyue
2011年04月09日 21:13:32
6楼
好像是正常现象,螺杆在低载的是特别响
回复
pyd5127
2011年04月10日 12:06:33
7楼
负荷变动时,有点回液,只要不是太严重,没什么问题的的
回复
gmdq219
2011年04月11日 11:30:02
8楼
我不知道别的压缩机会不会,但是汉钟压缩机这个问题是普遍存在的。
回复
jiexiangduan
2011年06月19日 20:37:38
9楼
联轴器中心该校了
回复
阎良人
2011年06月20日 09:20:26
10楼
有时杂音是排气单流阀的声音,开始时压缩机排气量小,单流阀不能连续开启有敲击声,所以有杂音,加载50以后排气量加大,单流阀能连续开启所以没有杂音,
回复
ydkt_chen
2011年08月31日 15:06:57
11楼
同意10#的观点。
回复

相关推荐