一层商场,上十二层住宅,异形柱转换梁结构,建设方要求电梯不能落底,住宅从二层转换层上.电梯应如何做,请各位指教.请尽量把您的标题写详细些-----
一层商场,上十二层住宅,异形柱转换梁结构,建设方要求电梯不能落底,住宅从二层转换层上.电梯应如何做,请各位指教.
请尽量把您的标题写详细些-----
2楼
可以做!
无非就是电梯底板做厚板,并且留心板顶标高,
同时要考虑电梯底板的动荷载!
回复
3楼
请问该板荷载如何考虑,电梯资料上的荷载已标明是考虑了动力荷载,是否还要另外考虑。谢谢。
回复
4楼
当然还要按荷规第4.6.2条规定动力荷载乘以动力系数!
望大家各抒己见,有积分奖励!
回复
5楼
需补充说明,基坑还是要做,局部降板。
回复
6楼
从哪里得出要乘以动力系数?
回复
7楼
按荷规第4.6条规定!
回复
8楼
给我奖励100个积分,我再告诉你!!!
如按楼上的几位说的这么做,还是违反强条!!!!
回复
9楼
违反强条:GB50310-2002第4.2.3条!
另外请注意GB7588-1995第5.5.2条!
回复
10楼
可是一般的电梯资料上的荷载已标明是考虑了动力荷载!
所以我认为不用乘系数。
回复
11楼
哪本?
回复