四层一个防火分区,信号阀,末端试水阀要设几个?每层都设吗,规定是一个防火分区,一个试水阀,哎呀,设几个呢?谢谢
四层一个防火分区,信号阀,末端试水阀要设几个?每层都设吗,规定是一个防火分区,一个试水阀,哎呀,设几个呢?谢谢
2楼
建筑是个啥样子?具体可对照《喷规》6.3.2、6.3.3、6.5.1条。四层若叠为一个防火分区,则只须设置一个水流指示器、一个信号阀。若该防火分区的管道位于某喷淋系统(一个湿式报警阀对应一个喷淋系统)最高处,则在其最不利喷头处设一个末端试水装置,否则设一个试水阀。
回复
3楼
四层怎么只设一个分区啊。最好每层一个分区。
回复
4楼
四个、四个
回复
5楼
不同意,应该每层设
回复
6楼
若四层贯通,面积又在设置喷淋后的一个防火分区面积内,当然只需设一个就可以了,规范中按防火分区及每层,以防火分区为优先.
回复
7楼
我在审图公司工作,这也是我们的把握尺度!
回复
8楼
我认为虽然是四层,尽管是一个防火分区,也应该每层都设一个水流指示器和信号阀,水流指示器是指示火灾的位置的,如果你只设了一个,不能准确地指明是哪层楼有火灾的,末端试验装置应设在最不利点。
回复
9楼
规范规定每层.每个防火分区都应设水流指示器.
回复
10楼
支持8楼的,我也认为应每层都设,这样比较安全.方便,更准确知道着火部位.
回复
11楼
没有那个必要,多加三套设备会多花不少钱.既然是自动喷水灭火系统,在于分分钟处于临战状态,具体一个防火分区内的哪层着火,并不重要,更何况我们的设计理念是将火灾力求控制在一个防火分区内.
回复