第一次接触无功功率补偿,实在没弄清楚,请教各位:根据技术措施第8页,选择补偿容量时,里面有个表格可以参考,但是我没弄清楚的是,补偿前的功率因数怎么选择了?有功计算负荷即是指计算负荷了
第一次接触无功功率补偿,实在没弄清楚,请教各位:根据技术措施第8页,选择补偿容量时,里面有个表格可以参考,但是我没弄清楚的是,补偿前的功率因数怎么选择了?有功计算负荷即是指计算负荷了
2楼
补偿前的全部取0.8吧,嘿嘿。
要不然就查需要系数表,里面也有功率因数
回复
3楼
补偿容量根据情况确定
补偿投入和切除门限则根据自己情况设定。
回复
4楼
每个地方的功率因数都是不一样的,
功率前的因数直接和你要达到的功率因数直接决定需要补偿的功率,
你可以接个功率因数表测量啊
Q=变压器负荷 Q1=用户工作负荷 Q2=所需补偿功率 COS¢1=补偿前 COS¢2=补偿后 Ψ:提升功率因数的系数
Q1= Q×COS¢1 Q2= Q1×Ψ
变压器 补偿功率 变压器 补偿功率
100KVA 30KVar 400KVA 120KVar
125KVA 40KVar 500KVA 150KVar
160KVA 45KVar 630KVA 180KVar
200KVA 60KVar 800KVA 240KVar
250KVA 75KVar 1000KVA 300KVar
315KVA 95KVar 1250KVA 380KVar
这是常规的补偿表格
我厂就是作无功功率补偿设备的厂家,你有问题可以来电询问,
我的QQ:56926902
手机:13898819771
回复
5楼
Ψ:提升功率因数的系数怎么取? 我是新手,没见过,望高手指点.
回复