新人第一单,求指教,求点评
jhl19890227
2011年04月05日 09:35:41
只看楼主

新接了活,是我毕业到单位工作的第一单。先说供电公司的安装要求:1,安装400KVA变压器一台2,从10KVXXXX线76号杆“T”接点供电,T接供电处安装一台真空开关和一组10KV氧化锌避雷器3,400KVA变压器低压侧安3只0.2S的500/5A 低压电流互感器和3*1.5(6)A计量表做考核计量装置:168户各配10——40A智能电表一只。

新接了活,是我毕业到单位工作的第一单。
先说供电公司的安装要求:
1,安装400KVA变压器一台
2,从10KVXXXX线76号杆“T”接点供电,T接供电处安装一台真空开关和一组10KV氧化锌避雷器
3,400KVA变压器低压侧安3只0.2S的500/5A 低压电流互感器和3*1.5(6)A计量表做考核计量装置:168户各配10——40A智能电表一只。
免费打赏
jhl19890227
2011年04月11日 11:21:59
12楼

第一点,从T接点下了已经安装了真空短路器,ZW8—12T型,还需要在高压柜中加装隔离开关+断路器+接地开关么。
第二点,低压侧出现故障(用户段)也该是低压出线跳啊,或者g1进线柜中的微断跳开。
第三点,我认为高压侧没得必要加装CT,PT。这个是给小区供电,只需要监视低压侧电压,电流即可。
本工程是个住宅项目。

断路器在使用灵活性和适用范围上好过隔离开关
说说你加装隔离的理由
回复

相关推荐