我单位需要在现有楼层上增加钢结构夹层(餐饮用),请问钢梁是直接用化学锚拴固定在柱子上好还是利用钢柱传到楼板上好?楼板跨度8m*8m,配筋φ14*φ14,钢柱下需要垫多厚多大的钢板?
我单位需要在现有楼层上增加钢结构夹层(餐饮用),请问钢梁是直接用化学锚拴固定在柱子上好还是利用钢柱传到楼板上好?楼板跨度8m*8m,配筋φ14*φ14,钢柱下需要垫多厚多大的钢板?
2楼
老大 所用材料是要通过计算才知道的 不能说用多少就够可以的 还有 你的结构传力念有问题 力的传力途径是 板-梁-柱 在此纠正
回复
3楼
我倒认为直接锚固在柱子上好因为这样传力可靠不过你的柱子要验算是否满足承载力
回复
4楼
我认为直接锚固在柱子上好因为这样传力可靠不过你的柱子要验算是否满足承载力
回复
5楼
我认为直接锚固在柱子上好因为这样传力可靠不过你的柱子要验算是否满足承载力
回复
6楼
不管是板上起柱还是直接锚在原有柱子上,最好找原设计核定一下
回复
7楼
你说的两种方法都可行 各有优缺点.具体尺寸需要计算.底版厚估计要25
回复
8楼
不想计算,那就看有没有现成的经验来用
没经验,也不想算,做出来的东西半数上都有问题
回复