混凝土裂缝
xiaomu0
xiaomu0 Lv.3
2011年04月04日 23:31:54
只看楼主

这是现场的 混凝土拆模后的情况,有很多裂缝, 是水灰比大 还是混凝土振捣的问题, 还是 混凝土的 标号没有达到要求? 请 专业人士解答。谢谢!

这是现场的 混凝土拆模后的情况,有很多裂缝, 是水灰比大 还是混凝土振捣的问题, 还是 混凝土的 标号没有达到要求? 请 专业人士解答。谢谢!

SAM_7453.JPG


SAM_7454.JPG


SAM_7455.JPG

免费打赏
csalfj
2011年04月05日 08:49:55
2楼
看图片样子,水灰比有问题,振捣也有问题.
回复
xg19631024
2011年04月05日 09:48:31
3楼
可能性与模板的湿润程度有关
回复
夜宿寒林
2011年04月05日 10:18:10
4楼
1、混凝土水灰比大。
2、振捣不到位。
3、模板未湿润或未刷隔离剂。
4、拆模时间过早。
回复
wenhanwan
2011年04月06日 21:39:41
5楼
第一张,是振捣问题,后面的应该是水灰比问题
回复
xiaomu0
2011年04月06日 22:29:56
6楼
嗯, 我 也通知过技术员, 让他们 处理了 ,上面的 振捣不好的, 凿掉 重浇筑。
回复
ccl19731204
2011年04月08日 12:02:25
7楼
可能是温度引起的裂缝吧
回复
guangguangjia
2011年04月09日 21:56:16
8楼
看图片样子,水灰比有问题,振捣也有问题.
回复
yan200603254
2011年04月10日 08:48:05
9楼
嗯, 我 也通知过技术员, 让他们 处理了 ,上面的 振捣不好的, 凿掉 重浇筑。
回复
lixiaoran880822
2011年04月11日 15:27:19
10楼


很明显是温度缝,混凝土内部压力增大造成的,水泥用量稍大,因为混凝土内温度随水泥用量的增大而增大,可用高标号水泥代替,以减少用量!!
回复
sczbmy
2011年04月11日 15:51:00
11楼
可能是高标号混凝土未及时养护,如果标号不高可能是水灰比问题,也可能是含泥量过大