这是现场的 混凝土拆模后的情况,有很多裂缝, 是水灰比大 还是混凝土振捣的问题, 还是 混凝土的 标号没有达到要求? 请 专业人士解答。谢谢!
这是现场的 混凝土拆模后的情况,有很多裂缝, 是水灰比大 还是混凝土振捣的问题, 还是 混凝土的 标号没有达到要求? 请 专业人士解答。谢谢!
2楼
看图片样子,水灰比有问题,振捣也有问题.
回复
3楼
可能性与模板的湿润程度有关
回复
4楼
1、混凝土水灰比大。
2、振捣不到位。
3、模板未湿润或未刷隔离剂。
4、拆模时间过早。
回复
5楼
第一张,是振捣问题,后面的应该是水灰比问题
回复
6楼
嗯, 我 也通知过技术员, 让他们 处理了 ,上面的 振捣不好的, 凿掉 重浇筑。
回复
7楼
可能是温度引起的裂缝吧
回复
8楼
看图片样子,水灰比有问题,振捣也有问题.
回复
9楼
嗯, 我 也通知过技术员, 让他们 处理了 ,上面的 振捣不好的, 凿掉 重浇筑。
回复
10楼
很明显是温度缝,混凝土内部压力增大造成的,水泥用量稍大,因为混凝土内温度随水泥用量的增大而增大,可用高标号水泥代替,以减少用量!!
回复
11楼
可能是高标号混凝土未及时养护,如果标号不高可能是水灰比问题,也可能是含泥量过大
回复