各位大师求救了,最近施工一批PP-R室内冷热水管道,管径为100的老是管件部位漏水,管道施工时管件热熔时间很长,管子时间很短,热熔机管子部分融化很快,这是管子问题还是操作问题,接头处切面观察管件和管子分离。
各位大师求救了,最近施工一批PP-R室内冷热水管道,管径为100的老是管件部位漏水,管道施工时管件热熔时间很长,管子时间很短,热熔机管子部分融化很快,这是管子问题还是操作问题,接头处切面观察管件和管子分离。
2楼
感谢楼主分享
回复
3楼
管件一般要先进行热熔,管子熔化较块,这是制造工艺造成的!施工时除了要严格按施工工艺进行施工外,还要注意实际情况!水压打不上结合切面,还是施工工艺问题!
回复
4楼
施工时除了要严格按施工工艺进行施工外,还要注意实际情况!水压打不上结合切面,还是施工工艺问题! 同意同意
回复
5楼
以前也遇到过这种情况,因为水管漏水,水压一直上不来,所以要严格按施工工艺进行施工。
回复
6楼
施工的问题啊,来学学
回复
7楼
我个人认为应该材料的问题。
回复
8楼
安装时不能左右移动的,管件处漏水一般都是安装时的问题,预热温度不够、安装时活动幅度大、安装时插入的深度不够、保护不好
材料问题,
回复
9楼
大部分是施工的原因,你可以确认一下,
1、拿卡尺量一下管材的外径在不在标准范围内。
2、管子都烫化了,说明你用的焊机温度过高,一般PPR的焊接温度为260°偏差10度。建议用带数显温度的,价位在300-500之间的焊机。
3、焊接不要晃动太厉害。
回复
10楼
施工问题吧~我觉得,一般管材不会出现问题的~
回复