『请教』断路器低电压的问题
chonger2011
2011年04月04日 16:16:08
来自于断路器
只看楼主

原沈高LW6-220断路器,分闸回路,分闸线圈44欧,串一40欧的电阻,做低电压试验如何做?是只对线圈加220V直流还是对线圈、电阻一起加220V直流?请教高手!谢谢!!有没有这方面的规范呀?


原沈高LW6-220断路器,分闸回路,分闸线圈44欧,串一40欧的电阻,做低电压试验如何做?是只对线圈加220V直流还是对线圈、电阻一起加220V直流?
请教高手!谢谢!!
有没有这方面的规范呀?
免费打赏
好运常在
2011年04月06日 11:43:22
2楼
是对分闸回路加,不是对线圈加,不知对否。
回复
ysw8899576
2011年04月06日 19:29:09
3楼
试验时电压加到分合闸回路,开关引出接线端子,查厂家出厂图纸
回复
zyz8438
2011年04月07日 01:00:38
4楼
低电压难道是直流电压低吗??
回复
zhd102288
2011年04月07日 19:19:04
5楼
额定电压百分之三十时应可靠分闸
回复
zhd102288
2011年04月07日 19:21:25
6楼
应该是不用串电阻,直接对分闸线圈施加.
回复
niou2108
2011年04月07日 19:32:02
7楼
还是不明白!!
回复
socky1981
2011年04月08日 00:10:08
8楼
活到老,学到老
回复
mr_tang_id
2011年04月09日 16:31:48
9楼
看不懂 呵呵,要多看书了
回复
rong077
2011年04月11日 01:04:56
10楼
查厂家出厂图纸,开关引出接线端子,试验时电压加到分合闸回路
回复
linfangxun
2011年04月12日 17:17:40
11楼
用开关特性仪器直接加在线圈上