印象中记得立管超过40米就需要设置伸缩节,请问伸缩节如何计算呢?

印象中记得立管超过40米就需要设置伸缩节,请问伸缩节如何计算呢?
sunjinsheng
2011年04月06日 11:10:50
2楼
空调立管的也要设置膨胀节了?
现在管道井的方案全部都是固定支架,每层设一个,这样可行吗?按照目前这样的固定支架之间的长度来计算膨胀量可行吗?
谢谢
回复
zhangyiwen1980
2011年07月19日 11:09:53
3楼
先在很多空调立管都是跟支架焊在一起的,设伸缩节有用不?
回复
sunjinsheng
2011年08月14日 10:37:22
4楼
我现在的案子也是的,每层管道都是固定在固定支架上的,设置的话只能上下两层的管道翼板不焊接在支架上。
回复
infinitely
2011年08月18日 22:28:11
5楼
你们所说的都是活动支架,要是每层都设置固定支架那还得了
回复
勇敢的心
2016年06月29日 11:12:12
6楼
你们所说的都是活动支架,要是每层都设置固定支架那还得了
回复
ljd970522
2016年06月29日 11:46:13
7楼
要是准确计算的话,就要根据安装时的温度与使用温度差值,再乘以膨胀系数和管道固定点之间长度
回复
baowz163
2017年12月06日 15:33:50
8楼
1、伸缩节在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。 2、对带内套筒的伸缩节应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型伸缩节的铰链转动平面应与位移转动平面一致。 3、需要进行“冷紧”的补偿器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。 4、严禁用波纹伸缩节变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。 5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。 6、管系安装完毕后,应尽快拆除波纹伸缩节上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。 7、伸缩节所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。 8、水压试验时,应对装有伸缩节管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。 9、水压试验结束后,应尽快排波壳中的积水,并迅速将波壳内表面吹干。 10、与伸缩节波纹管接触的保温材料应不含氯离子。