300KW电动机,变频器控制,如何整定保护,配速断、过流,有无相关规范,请高手提供!
300KW电动机,变频器控制,如何整定保护,配速断、过流,有无相关规范,请高手提供!
2楼
是低压的,400V
回复
3楼
可以由变频器完成,按照变频器操作手册上的方法将电机、负载等的相关参数输入进去,变频器就会自动生成的,会对你的电机进行保护的。另:断路器也要选择合适的。
回复
4楼
那么如何保护变频器呢?变频器故障,保护如何整定?如果速断按电动机整定,变频器故障时速断不会动作。
回复
5楼
变频器自身有保护,上端只要速断保护电缆短路,速断按照变频器中的变压器额定电流8倍整定.
回复
6楼
谢谢5楼的指点!不过当变频器整流回路故障时(这种故障比较频繁,但变频器没有保护能动作)短路电流达不到速断定值,只能由过流动作,现已经将速断定值调小,但是没有相关的规范,不知是否会有其它的问题?
回复
7楼
靠上级速断来保护变频器内部故障,一般不这么用吧,变频器内部故障时有接点输出,利用这个信号眺闸.
回复