本人请教低压母排问题
shunshiai16
2006年04月15日 09:19:11
只看楼主

本人想请教一下,同一母线槽能不能走2层铜母排,因为这2层铜母排是来自不同的进线柜,但是走向是一致的,所以我想考虑在一个母线槽里放2层铜母排,即TMY-3x[2x(80x10)]和TMY-3x[2x(120x10)],不知道可行不?

本人想请教一下,同一母线槽能不能走2层铜母排,因为这2层铜母排是来自不同的进线柜,但是走向是一致的,所以我想考虑在一个母线槽里放2层铜母排,即TMY-3x[2x(80x10)]和TMY-3x[2x(120x10)],不知道可行不?

免费打赏
tcchezhong
2006年04月15日 11:38:51
2楼
如果是双电源的两套母线就不行了,可靠性不够。
回复
chenghuangjulv
2006年04月16日 10:31:18
3楼
个人意见:如果内间隔和外绝缘足够,对低压0.4KV来说是可以的;
北极光的看法是有道理的。
回复
shunshiai16
2006年04月17日 08:56:34
4楼
谢谢,这个问题是不是得和母线槽生产厂家商量一下啊?我是担心散热不够
回复
qshui
2006年04月18日 11:29:56
5楼
支持四楼!如果同时通过电流散热肯定不够,理论上可以放双层的,只要足够的空气绝缘距离0.4KV的有2MM就可以了。
回复
bbi9715
2006年04月18日 22:00:43
6楼
楼上的,空气绝缘2mm?打错了吧!
回复
zengbao_kang
2006年04月20日 10:41:56
7楼
如果是双电源的话就不行了,一、如北极光所说可靠性不够,二、如需要检修等问题停电回遇到麻烦