有一个两层楼的茶楼,每层建筑面积2008m2,中庭面积315m2。我认为要设防火卷帘,可建筑专业认为可以不设。希望大家提些见解!
有一个两层楼的茶楼,每层建筑面积2008m2,中庭面积315m2。我认为要设防火卷帘,可建筑专业认为可以不设。希望大家提些见解!
2楼
设!
不设防火分区面积就超啦
可以咨询一下当地的消防部门
回复
3楼
谢谢你的建议!我想也应该设。可建筑专业利用防火门把每层分层两部分。是两层在由中庭部分的面积不超过防火分区。这样行吗?
回复
4楼
感觉问题比较复杂,如果中间没封闭顶就可不作为中庭,如果有封闭顶最好设置自喷,按“低规”第5.1.2条注的要求设置就可以了,这样可能造价比设置防火卷帘要低,空间还能满足建筑要求,消防档次要上去了。(这种场所应该符合规范的火灾危险比较大要求上自喷的精神)
回复
5楼
我同意水婕的观点!
回复
6楼
如设有自喷系统防火分区达5000平方米,不用设;否则要看建筑如何分区。
回复
7楼
同意水婕!
lhz-lyxg:你的防火分区面积不完整,这和建筑是否高层、建筑的类别等有关系。
象一类高层建筑防火分区面积为1000平方米,设自喷也只能增大一倍。
回复