请教:两组团最远点之间相距250米,两组团都是16层,要否两个组团的天面都要设消防水箱?
请教:两组团最远点之间相距250米,两组团都是16层,要否两个组团的天面都要设消防水箱?
2楼
你的组团是什么概念先
当然是分别设高位水箱啦
有不会很大
回复
3楼
我当然知道设两个是会好一点,但细一想,作用并不大,而且已通过审查,电话上跟消防部门沟通也说可以,但有一高工说不行,但他也拿不出规范来说服我。所以我想问下大家。先谢了!!还有我参考过一些专业书也有类似做法.
回复
4楼
见过一个大学校区的组团都是各自独立消防系统的,安全第一嘛。
回复
5楼
预防为主,防消结合!!
回复
6楼
我们做的,四个组团,四十多万平米,一个天面水箱
回复
7楼
再问楼上的兄台,你四个组团,是否有两个以上是同一高度的?