关于不间断电源的强规,急盼回复!!!
wang1412
wang1412 Lv.2
2006年04月14日 17:44:21
来自于防雷减灾
只看楼主

我做的图拿出去外审,应急照明用EPS,外审出这样一个问题“不间断电源输出端中性线(N)线,必须与接地装置直接引来的接地干线连接,做重复接地,见GB50303-2002第9.1.4条”,我不想在改图了,在说明上把这句话加上是不是就可以了,小第新人,向大家求教,谢谢!

我做的图拿出去外审,应急照明用EPS,外审出这样一个问题“不间断电源输出端中性线(N)线,必须与接地装置直接引来的接地干线连接,做重复接地,见GB50303-2002第9.1.4条”,我不想在改图了,在说明上把这句话加上是不是就可以了,小第新人,向大家求教,谢谢!
love_you588
2006年06月16日 11:44:44
2楼
UPS不仅仅只供照明的情况就要改了,因为施工中线号要分清,另外,如果涉及到服务器和地的事后面就有麻烦了!
回复
jiawyuan
2006年08月24日 19:38:24
3楼
这个问题我也看到了,好像还是强规,但我认为重复接地也带来了其他问题,一般UPS的中线是输入、输出连通的,如果重复接地岂不是破坏了原有的接地系统,请诸位老师执教!
回复
huanghesheng
2006年08月25日 23:37:15
4楼
这条强规是出自施工验收规范,编规范的人并不精通UPS系统,不同的UPS系统有不同的要求,有的UPS系统的N线需接地,有的UPS系统的N线则不能接地,在今年的(建筑电气)上有一篇文章作了详细介绍。这样的规范也能编进强制性条文,天知道编强规的人是干什么的。