请教一个厂区的消防系统
zjh0010239
zjh0010239 Lv.2
2006年04月14日 16:59:18
只看楼主

一厂区由市政两不同向的市政给水管道分别引入,并在最高一单体屋面设消防水池及屋面稳压泵。厂区不设消防水池,请各位同行问是否可行?

一厂区由市政两不同向的市政给水管道分别引入,并在最高一单体屋面设消防水池及屋面稳压泵。厂区不设消防水池,请各位同行问是否可行?
免费打赏
ah-wangjun
2006年04月14日 19:51:24
2楼
这个方案严格按规范要求是有问题的,如果这样考虑,需要征得消防部门同意,不然做完施工图后让你改方案,你会很郁闷的。
回复
zjh0010239
2006年04月15日 15:09:14
3楼
第8.3.3条具有下列情况之一者应设消防水池:

一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;

二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
按这条规范来看可以不用设消防水池。消防部门还有什么不同意呢?
回复
cxh_0722
2006年04月15日 17:23:13
4楼
在东莞是不行的,消防部门意见
回复
碧水
2006年04月15日 20:42:21
5楼
应该做消防水池
回复