一厂区由市政两不同向的市政给水管道分别引入,并在最高一单体屋面设消防水池及屋面稳压泵。厂区不设消防水池,请各位同行问是否可行?
一厂区由市政两不同向的市政给水管道分别引入,并在最高一单体屋面设消防水池及屋面稳压泵。厂区不设消防水池,请各位同行问是否可行?
2楼
这个方案严格按规范要求是有问题的,如果这样考虑,需要征得消防部门同意,不然做完施工图后让你改方案,你会很郁闷的。
回复
3楼
第8.3.3条具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
按这条规范来看可以不用设消防水池。消防部门还有什么不同意呢?
回复
4楼
在东莞是不行的,消防部门意见
回复
5楼
应该做消防水池