一个电流计算中既简单又复杂的问题?
lyl1856
lyl1856 Lv.2
2006年04月14日 16:12:39
只看楼主

比如:单相三极插座回路(普通家庭里的墙插),我现在要接一个2KW的电暖器,我怎么知道电线能不能经受的住?换句话说,此时的电线里计算电流用什么方法算比较好?然后才可以根据计算电流和导线的载流量判断能否经受得住。

比如:单相三极插座回路(普通家庭里的墙插),我现在要接一个2KW的电暖器,我怎么知道电线能不能经受的住?换句话说,此时的电线里计算电流用什么方法算比较好?然后才可以根据计算电流和导线的载流量判断能否经受得住。
免费打赏
hnywy
2006年04月14日 16:59:51
2楼
简单估算 2/0.22 大概10A
2.5平方的导线 足够
回复
jmsydj
2006年04月14日 17:08:17
3楼
先看电暖器上应该有标签标定有额定电流,建筑不是很老的话,或者看进户开关和线(大小和材质),还有使用的时间,粗略来衡量.一般单个使用2kw如果是铜线1.5平方以上的,应该可以的.拙见.
回复
lyl1856
2006年04月14日 20:59:59
4楼
非常感谢二位的回答,我想问的是理论上具体怎么算,而不是经验值,也不是大概估算?谢谢回答
回复
pjsy.608
2006年04月27日 23:34:56
5楼
二楼的兄弟已经给出算法了,一般来讲电暖器的发热元件多采用石英管或电阻丝,其功率因素常取 1,因此直接按
P=UI 来计算 即 I=P/U I=2000/220 因此 I 约等于9.09A 不知对否?
回复
wwx330
2006年05月07日 13:39:12
6楼
楼上算的应该没错呀!
回复
hjwei1
2006年05月22日 15:26:43
7楼
谢谢各位!!!
回复
工夫茶
2006年05月24日 11:29:06
8楼
这个问题不复杂啊。
回复