有关檩条风荷载体型系数的疑问
biechen
biechen Lv.12
2006年04月14日 15:04:35
只看楼主

根据CECS102:2002中附录A表A.0.2-2,檩条的风荷载体型系数均为负值,也就是说在檩条截面强度验算中没有计入风荷载压力,是不是实际情况也是这样,檩条不会出现风压力?

根据CECS102:2002中附录A表A.0.2-2,檩条的风荷载体型系数均为负值,也就是说在檩条截面强度验算中没有计入风荷载压力,是不是实际情况也是这样,檩条不会出现风压力?
免费打赏
yuandkang
2006年04月14日 16:46:00
2楼
CECS102:2002计算檩条方面的系数是参照美国的相应轻钢规范采用的,是经过风洞实验得到的。
在屋面处得到的的确是风吸力,而不是压力。你可以仔细看看中国的荷载规范,里面也是如此的。但是在计算中还是考虑风的。但是不是以压力的形式而是以吸力的形式出现的。
你也许以前看关于台风的报纸上的图片,轻钢结构的屋顶破坏的形式不是把檩条压弯了,而是在风吸力的作用呀,把整个屋面板给接起来吃跑了。
还是不方向可以看看美国关于龙卷风的电影,看看实际是不是我说的这样
回复
biechen
2006年04月14日 17:12:46
3楼
如果是这样的话,钢架的风荷载体型系数在屋面出可能有正值出现,这不和檩条的矛盾吗?
还有就是斑竹所说的“但是在计算中还是考虑风的。但是不是以压力的形式而是以吸力的形式出现的。 ”是不是指的檩条的截面抗弯强度计算中,风荷载要计入负值?还是不计入风荷载,用1.2恒+1.4活的组合?
回复
ncdlgz
2006年04月14日 20:18:08
4楼
实际上在STS中共有90多种组合,这实际包含了所有情况,包括有风组合及无风组合,
回复
yuandkang
2006年04月14日 21:42:28
5楼
回答biechen的问题:
1、由于轻钢结构的屋面的倾角小于15度(注坡度10%时的倾角为5。7度),所以按照荷载规范在屋面上的体形系数是不可能出现正值的,也就是只可能是吸力不可能是压力,不知道你是怎么得到有正值出现的。
2、一般情况下檩条的截面抗弯强度计算时是考虑风荷载的。而且这个风荷载比屋面檩条的自重大的。所以计算时一般是下翼缘受压不满足
回复
biechen
2006年04月15日 00:44:32
6楼
带天窗挡风板的屋面,根据荷载规范,迎风面的体型系数是+0.3
回复

相关推荐