这个是食堂后面出来的通风口,噪声比较大,还有油烟问道比较浓,周围居民有反应,业主的想法是要放到地下,如何解决,各位有何高招,指点下。本人对这块不是很了解
这个是食堂后面出来的通风口,噪声比较大,还有油烟问道比较浓,周围居民有反应,业主的想法是要放到地下,如何解决,各位有何高招,指点下。本人对这块不是很了解
2楼
请参考一下《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010),以前有直接往下水道排油烟的做法,不过如果在冬季,天气较冷容易结块,堵塞下水道,现在一般不用了吧。
回复
3楼
个人觉得噪声大应该是风机的噪声和排风道连接处的剧烈震动引起的
回复
4楼
除油烟的话加个油烟净化器,现在环保要求很多地方都有上,效果怎么样不太清楚,噪声控制的话,排风扇或者丑油烟机安装方面注意,安装不牢固会引起其他连接件产生振动,连接风道部位加装隔振橡胶垫,减小密封不严或安装不牢产生噪声
回复
5楼
这块我清楚,从图上看,你用的是轴流风机,直接接管道,带起管道振动,所以噪声大,可能风机也有问题了,建议往上走,风阻小,用HTFC-柜式风机,风量根据厨房灶眼算,管道用1。0镀锌板,油烟大,用油烟净化器,不过常用的净化效率不是很高,最好用管道高空排放掉,如果还不清楚,给我发邮件
1349193208@qq.com
回复
6楼
连接风道部位加装隔振橡胶垫,以减小噪音,风机的抽风形式要改变
回复
7楼
就是感觉固定的不够牢固 所以噪声很大
回复
8楼
这个问题很难,加装油烟净化器后高空排放。一般高空排放需要与其他部门或邻居协商,还有物业等,很难。
回复
9楼
措施有:
1 、减震
2、扩大风管直径,减少风速
3、选用油烟净化器
回复
10楼
噪声可能是风机的安装问题。油烟可以在通风管道上安装紫外线光解式油烟净化器,传统油烟处理技术都是运用物理原理,将油烟收集后再清洗的处理方式,因此产生效果不稳定、容易产生二次污染和清洗维护费用高等诸多问题。
紫外线光解式油烟净化器,是通过化学反应转化分解油烟分子链结构,使高分子的油烟分子转变为无害的低分子气体,达到彻底净化油烟和清除油烟异味的目的,解决了原有靠物理原理收集处理油烟方法所产生的二次污染和油烟异味的问题。
请与我联系可以了解更多紫外线光解式油烟净化器的情况。联系人:雷曙刚 手机:13823509652
[
本帖最后由 thyu37 于 2011-4-10 20:47 编辑 ]
回复
11楼
用离心风机管道建议往上走,风阻小,风量根据厨房灶眼算,管道用1。0镀锌板,油烟大,用油烟净化器,
回复