高压异步电动机有哪些继电保护,告诉我,我没有这方面的经验[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-2 18:11 编辑 ]
高压异步电动机有哪些继电保护,告诉我,我没有这方面的经验
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-2 18:11 编辑 ]
22楼
学习了,见识了,在实际中
就可以应用了,
回复
23楼
就是没看见内容
回复
24楼
对有转速继电器的电机,一般有一个设定值,如:2秒内,电机转速要大于200rpm,否则跳电机。
对没有转速继电器的电机,只有靠反时限过流保护了。
[
本帖最后由 tony8628 于 2011-9-23 11:21 编辑 ]
回复
25楼
电量保护:速断、过流、负序、堵转、过热、接地(零序)、低电压。
非电量保护:绕组温度、轴瓦温度、轴位移超量、工艺联锁。
回复
26楼
在10多年前装的MS综保,对高压电机保护的逻辑很合理,除了速断、过流、接地以外,它有防止再起动(电机再次起动时间与起动电流的关系)、堵转、过载(反时限的)等功能,最合理的逻辑是“电机内部热量积累与散热”的逻辑,且这个逻辑是长期监视电机运行的,防止再起动和堵转就是靠这个逻辑来跳闸的。
回复
27楼
一般功率大于2000kw的需装设纵联差动保护,但好像更大功率的同步电机比如6000kw以上的好像需装设功率方向保护,也不知为啥?
回复
28楼
回复
29楼
对于同电动机还有失步保护和断电失步保护!
回复
30楼
对于同电动机还有失步保护和断电失步保护!
回复
31楼
学习了,很不错
回复