高压异步电动机的继电保护
smiletomhe
smiletomhe Lv.7
2011年04月02日 17:14:17
来自于继电保护
只看楼主

高压异步电动机有哪些继电保护,告诉我,我没有这方面的经验[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-2 18:11 编辑 ]

高压异步电动机有哪些继电保护,告诉我,我没有这方面的经验

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-2 18:11 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2011年04月02日 17:54:25
2楼
电量保护:速断、过流、接地(零序)、低电压。

非电量保护:绕组温度、轴瓦温度、轴位移超量、工艺联锁。
回复
zyz8438
2011年04月02日 18:12:36
3楼
电动机的保护相对较多,可以自己去下载一个电动机保护说明书看看,里面一般说的比较清楚!
回复
zhuht327
2011年04月03日 11:25:22
4楼
以前一直搞一次,最近开始要准备搞二次了,多学习学习!
回复
wojv2009
2011年04月03日 23:13:06
5楼
我是来学习的!
回复
行善真
2011年04月04日 20:17:33
6楼
我也是来学习的,现在真是高压电机方面的保护资料太少了。
回复
zyz8438
2011年04月04日 20:34:25
7楼
最基本的高压电机保护有:
1)电流速断保护——电动机定子绕组相间短路的保护,一般用于2000kW以下的电动机,动作于跳闸.
2)纵联差动保护——对于2000kW及以上的电动机,或2000kW以下电动机的电流速断保护的灵敏度满足不了要求时,采用差动保护来对电动机内部及引出线相间短路进行保护,动作于跳闸.
3)过负载保护——预防电动机所拖动的生产机械过负荷而引起的过电流,动作于信号或带一定时限动作于跳闸.
4)单相接地保护——在小接地电流系统中,当接地电流大于5A时,为预防电流电动机定子绕组单相接地故障的危害,必须装设单相接地保护,接地电流值为5A~10A时,动作于信号;接地电流大于10A时,动作于跳闸.
5)低电压保护——防止电压降低或中断电动机自启动的保护,动作于跳闸,可根据需要装设。根据负载的总要程度,动作时限可以分别为0.5s、4.5s和9s。
回复
hugh1868
2011年04月04日 20:43:16
8楼
高压异步电动机需要堵转保护吗?
回复
zyz8438
2011年04月04日 22:24:24
9楼


详尽的高压电机保护配置里面还有很多细项。比如:启动时间过长保护、负序保护、堵转保护等等。但使用的场合不同或行业不同会有不同的要求。比如石化行业一般都会要求有堵转保护功能。
回复
hugh1868
2011年04月04日 22:36:52
10楼


能讲讲如何实现高压异步电动机的堵转保护吗?
回复
zyz8438
2011年04月05日 10:26:04
11楼
高压电动机的堵转实际上分为两种情况。一种情况是启动时的堵转,还有一种是运行当中的堵转。

启动时电机发生堵转,其堵转电流大小与电机启动电流相等,而且其大小不会随时间推移而变小。这是最危险的。

很多高压电动机保护的堵转保护是不保护启动时的堵转的,而是靠另外一个保护——启动时间过长保护来实现。但因为后者动作时间较长,一旦堵转,对设备损害很大,现在也有很多厂家把堵转保护的保护范围也涵盖了启动时的堵转。

运行时的堵转,其电流会小一些,其实现与过流保护相类似。但动作时限可能会稍长。