有一台315kw的软起,主回路有断路器做短路保护,但是厂家建议软起前端加熔断器?我的疑问是这个熔断器是否要加?是否大容量设备前端用熔断器来做短路保护要比断路器有优势?
有一台315kw的软起,主回路有断路器做短路保护,但是厂家建议软起前端加熔断器?
我的疑问是这个熔断器是否要加?是否大容量设备前端用熔断器来做短路保护要比断路器有优势?
2楼
用快速熔断器比断路器好!
回复
3楼
支持楼上!
断路器与熔断器各有优缺点,快熔动作快,但快熔只会断开短路的二相(或一相);断路器虽动作稍慢,动作时且能三相都分断。
个人意见用断路器。
回复
4楼
我们一般就用刀熔开关
回复
5楼
才315KW的 不大啊 我们经常做这样的软启动啊 用断路器做保护啊,运行的一直不错啊
但是也有一个意外啊 有一次,不知道施工对的那个SB把 输出端接错了 造成输出短路啊 刚一启动断路器就跳开了,一测量雷诺儿JJR1 软启动的可控硅有一相击穿了,估计是没有装熔断器的后果啊。 但是这样的意外很少啊。所以本人支持用断路器做保护啊 ,但是通电的时候一定要用表测量输出端是否正常啊。
回复
6楼
用断路器和溶断器都是可以的,断路器说明书上也是这样说的,这二者主要保护短路性故障,但如负载短路靠软启动自身保护会更快.
回复
7楼
我也觉得断路器好一些,必经熔断器如果只是熔断一相,没有报警什么不好快速判断故障。
回复
8楼
现在用断路器好些,但是熔断器的特性是比断路器反映快些
回复
9楼
必须用快熔,一般熔断器及断路器满足不了保护要求
回复
10楼
建议用刀熔开关或快熔较可靠,如果用断路器,电机多次起动时的冲击电流可能会烧坏触头。
回复
11楼
我用啦这么多都是用断路器的,效果还是不错的。
回复