淤泥质粉质粘土可否作为天然地基持力层?
phlyman
phlyman Lv.9
2011年04月02日 16:27:59
只看楼主

有个埋深大概4m的地下水池,打算以该层为持力层,计算下来地基承载力是够的,大概80kPa,修正后的承载力特征值大概130kPa,由于基底附加应力几乎为0,所以基本没什么沉降。地勘报告给出该层不能作为天然地基持力层,我觉得这个结论值得商榷,地基承载力特征值fak=100kPa。请教一下大家如何考虑呢?描述如下:黑灰色~灰色,局部为灰黄色,饱和,松散状态,含稍多有机质,含较多贝壳碎片和少量粉砂,局部含较多粉砂。

有个埋深大概4m的地下水池,打算以该层为持力层,计算下来地基承载力是够的,大概80kPa,修正后的承载力特征值大概130kPa,由于基底附加应力几乎为0,所以基本没什么沉降。
地勘报告给出该层不能作为天然地基持力层,我觉得这个结论值得商榷,地基承载力特征值fak=100kPa。
请教一下大家如何考虑呢?


描述如下:

黑灰色~灰色,局部为灰黄色,饱和,松散状态,含稍多有机质,含较多贝壳碎片和少量粉砂,局部含较多粉砂。
在工区内广泛分布,钻遇层厚0.50~6.60m,平均厚度3.64m,钻遇层顶埋深1.60~5.80m,钻遇层顶标高为-2.34~1.92m,层底标高为-5.41~-1.35m。
该层进行标贯试验时,发生杆沉或锤沉,局部含砂粒较多标贯击数为1~3击。

勘察报告(修改稿)1104.jpg

[ 本帖最后由 phlyman 于 2011-4-2 16:32 编辑 ]

勘察报告(修改稿)1104.jpg

免费打赏
风中散发2
2013年10月17日 09:41:51
2楼
我认为做500厚的换填,可以作为持力层。
回复
kkhappy1
2013年10月17日 10:44:11
3楼
新手过来学习下
回复
温员外
2013年10月17日 10:46:07
4楼
地下消防水池,你考虑的方向错了,你应该考虑的是抗浮而不是沉降。
回复
牛逼闪闪放光芒
2015年04月08日 10:05:42
5楼
chen20040121 发表于 2013-10-17 09:41 我认为做500厚的换填,可以作为持力层。有什么依据么?
回复
l-mingyun2914874
2016年09月23日 16:36:55
6楼
空水状态的抗浮问题必须考虑
回复
ldsawj
2017年07月12日 13:24:18
7楼
具体分析
回复

相关推荐