是否需要设置消防自动报警系统求助
zsj6233
zsj6233 Lv.7
2011年04月02日 15:51:31
来自于防雷减灾
只看楼主

有一会所,地下一层970平方米有室内消防泵,室外消防泵,室外消防用水量小于25L/S,一层970平方米有男浴室和其他房间,二层423平方米有女浴室及其他房间,三层360平方米为休闲(棋牌室,阅览室等)本人查了《建筑防火设计规范》《火灾自动报警设计规范》均不需要消防自动报警系统设计。但有专家要求消防设计,请同行们帮助指点一下。到底需不需要。

有一会所,地下一层970平方米有室内消防泵,室外消防泵,室外消防用水量小于25L/S,一层970平方米有男浴室和其他房间,二层423平方米有女浴室及其他房间,三层360平方米为休闲(棋牌室,阅览室等)
本人查了《建筑防火设计规范》《火灾自动报警设计规范》均不需要消防自动报警系统设计。但有专家要求消防设计,请同行们帮助指点一下。到底需不需要。
免费打赏
zsj6233
2011年04月03日 11:02:52
2楼
大虾们,版主们,同行们。帮忙呀。
回复
netling
2011年04月03日 11:57:52
3楼
如果本会所为独立建筑,以上面积为全部建筑的面积,那按照规范是不用设计报警系统,哪位专家说的 ,LZ可以请教他依据
如果本会所是附属在大楼内部的,那是否要设置得看整幢大楼的性质和面积等
回复
zsj6233
2011年04月03日 20:00:25
4楼
如果暖通增加空气调节系统呢?
回复
cxuzhu
2011年04月03日 22:43:35
5楼
可能地方有更高的标准,如果高于国家标准应该也是可以的。消防这一块,基本都是比规范要求的保守。
回复
话话
2016年07月05日 17:20:42
6楼
体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑
回复
印度
2016年07月25日 14:01:32
7楼
地下层估计是设有机械排烟的,还有可能是有中央空调,所以要设置火灾报警
回复