是否对电流采样有影响,采样值会变大,变小,不变?基础问题,大家来讨论!
是否对电流采样有影响,采样值会变大,变小,不变?
基础问题,大家来讨论!
2楼
当然是边小了
回复
3楼
在继电器变比不重新整定的情况下,的确是会变小.
如果以前是100/5的变比接5A的互感器,现在整定成100/1的变比接1A的互感器.
这时,对电流采样是否有影响?我们主要讨论互感器知识.前面怪我没讲清楚!SORRY
大家讨论一下吧,越是简单的问题越有聊头!
回复
4楼
变小!
回复
5楼
为啥?
回复
6楼
变小,而且误差大了
回复
7楼
你说的继电器是指微机保护装置还是我们常用的电磁行继电器?
回复
8楼
对于微机保护一般都有5A和1A两种额定输入供选择,因此流互选100/5和100/1都可以,但1A的抗干扰可能差些,不知对否?
回复
9楼
1A互感器适用于二次电缆较长的情况。
回复
10楼
以下是引用NLB在2006-05-16 12:40:15.0发表的内容:
1A互感器适用于二次电缆较长的情况。[/quot
为什么?
回复
11楼
无论是5A还是1A的CT,其容量是相同的。而容量= 电流(平方)*电阻
回复