额定5A设计的继电器接用1A的互感器会有什么后果?
siclear
siclear Lv.2
2006年04月14日 10:24:31
来自于变压器
只看楼主

是否对电流采样有影响,采样值会变大,变小,不变?基础问题,大家来讨论!

是否对电流采样有影响,采样值会变大,变小,不变?
基础问题,大家来讨论!
免费打赏
kaihua1107
2006年04月14日 16:37:30
2楼
当然是边小了
回复
siclear
2006年04月17日 15:24:06
3楼
在继电器变比不重新整定的情况下,的确是会变小.
如果以前是100/5的变比接5A的互感器,现在整定成100/1的变比接1A的互感器.
这时,对电流采样是否有影响?我们主要讨论互感器知识.前面怪我没讲清楚!SORRY

大家讨论一下吧,越是简单的问题越有聊头!
回复
lovol
2006年04月18日 08:09:36
4楼
变小!
回复
siclear
2006年04月18日 10:16:29
5楼
为啥?
回复
colourcat_3392
2006年05月12日 10:38:09
6楼
变小,而且误差大了
回复
voltage_750kv
2006年05月14日 18:35:30
7楼
你说的继电器是指微机保护装置还是我们常用的电磁行继电器?
回复
holy5641
2006年05月15日 20:10:55
8楼
对于微机保护一般都有5A和1A两种额定输入供选择,因此流互选100/5和100/1都可以,但1A的抗干扰可能差些,不知对否?
回复
nlb
2006年05月16日 12:40:15
9楼
1A互感器适用于二次电缆较长的情况。
回复
caoqq
2006年05月16日 16:03:49
10楼
以下是引用NLB在2006-05-16 12:40:15.0发表的内容:
1A互感器适用于二次电缆较长的情况。[/quot
为什么?
回复
nlb
2006年05月17日 10:49:50
11楼
无论是5A还是1A的CT,其容量是相同的。而容量= 电流(平方)*电阻